找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

水易网 门户 查看主题

建筑给水排水设计手册·不锈钢水箱构成

发布者: szwkjd | 发布时间: 2015-5-3 14:51| 查看数: 7056| 评论数: 0|帖子模式

建筑给水排水设计手册·不锈钢水箱构成% N* g2 f  c2 ~9 F( i
发表时间: 2009-11-18
( o% i% r+ N( F% u( W二、水箱的构成
! M  I; M. P/ C) h5 I  r  1.水箱的形状:常用水箱形状有圆形、方形、矩形和球形,特殊情况下,也可根据具体条件设计成其它任意形状。
- o) k( \* x$ r" T' b% l( g  圆形水箱结构合理,节省材料,造价比较低,但有时布置不方便,占地较大。方形和矩形水箱布置方便,占地较小,但大型水箱结构较复杂,材料耗量较大,造价
% [$ C/ n" v* q/ k- o! Q比较高,钢板水箱把加强肋放在水箱内部,则清洗困难,不利于防腐,而且加工也不方便。- ^9 n2 l$ p4 ]# ?8 A7 H- o4 ?0 p0 Q
   球形水箱造型美观大方,  目前已成功地生产1一100M3容量的球形玻璃钢水箱。
) ^, N; Q7 ?  `$ U( c5 ~  2.水箱材料:+ [+ e. G' j0 o4 b8 d( V4 J6 N
    (1)金属材料:大小水箱均可使用,重量较轻,施工安装方便。但易锈蚀,维护工作量较大,造价较高。一般采用碳素钢板焊接而成. 在有条件时,采用不锈钢、铜、铝等材料或复合材料较为理想。
& j! P; M1 H7 a6 z8 |6 h& t% G$ f    (2)钢筋混凝土材料:适用于大型水箱,经久耐用,维护简单,造价较低。但重量大,与管道连接处理不好,易漏水。& \: C. N# {& X# p4 V( _" P
    (3)其它材料:一些新兴材料,如塑料、玻璃钢等均可用作水箱材料,具有很多优点,如耐蚀、重量轻、安装维护简便等。但造价比较高。
& h1 `5 h, c- I8 C  3.水箱内有效水深,一般采用0.70—2.50M。( u: i9 H' D' X0 }) K8 O0 _
  4.水箱附件:水箱一般应设进水管、出水管、溢水管、泄水管、通气管、液位计、人孔等附件,如图1.8—1所示。8 O! W4 P3 m3 h; q; P" D

9 w' S/ W' p* K8 h( h    (1)进水管:水箱进水管一般从侧壁接入,也可从底部或顶部接入。当水箱利用管网压力进水时,进水管水流出口应尽量装设液压水位控制阀或者浮球阀,控制阀顶部接入水箱,当管径≥50MM时,其数量一般不少于两个。每个控制阀前应装有检修阀门。当水箱利用加压泵压力进水并利用水位升降自动控制制加压泵运行时,不应装水位控制阀。
0 Q+ W* u( v) f7 A& H    (2)出水管:水箱出水管可从侧壁或底部接出。出水管内底(侧壁接出)或管口顶面(底部接出)应高水箱内底不少于50MM。出水管上应设置内螺纹(小口径)或发兰(大口径)闸阀,不允许安装力较大的截止阀。当需要加装止回阀时,应采用阻力较小的旋启式代替升降式,止回阀标高水箱最低水位不少于1M,生活与消防合并用一个水箱时,消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管顶(低于此管顶时,生活虹吸管真空破坏,只保证消防出水管有水流出)不少于2M,使其具有一定的压力推动止回阀,在火灾发生时,消防贮备水量才能真正发挥作用。
" z7 n5 S* E6 @3 H8 p1 E! t    消防和生活合用的水箱除了确保消防储备水量不作它用的技术措施外,还应尽量避免产生死水区,如生活出水管采用虹吸管顶钻眼(孔径为管径的0.1倍)等措施,如图1.8-2所示。$ `- V8 G+ Z* x0 }- m

& I0 T! ^6 Z. J- Q0 a    (3)溢水管:水箱溢水管可从侧壁或底部接出。其管径宜比进水管大1—2号,但在水箱底LM以下管段可用大小头缩成等于进水管管径。 温水管上不得装设阀门。溢水管不得与排水系统直接连接,必须采用间接排水。溢水管上应有防止尘土、昆虫、蚊蝇等进入的措施,如设置水封、滤网等。
+ V7 @+ Y  m! z$ n    (4)泄水管:水箱泄水管应自底部最低处接出。泄水管上装有内螺纹或法兰闸阀(不应装截止阀)。泄水管可与溢水管相接,但不得与排水系统直接连接。泄水管管径在无特殊要求时,一般采用不小于50MM。5 o% E* H2 T8 y, [: u0 o- l
    (5)通气管:供生活饮用水的水箱应设有密封箱盖,箱盖上应设有检修人孔和通气管。通气管可伸至室内或室外,仅不得伸到有有害气体的地方,管口应有防止灰尘、昆虫和蚊蝇进入的滤网,一般应将管口朝下设置。通气管上不得装设阀门、水封等妨碍通气的装置。通气管不得与排水系统和通风道连接。通气管管径一般采用不小于50MM。+ M) ^( c. K- B# \+ C
    (6)液位计:一般应该在水箱侧壁上安装玻璃液位计,用于就地指示水位。在一个液位计长度不够时,可上下安装两个或多个。相邻两个液位计的重叠部分,不宜少于70MM,如图1.8—3所示若在水箱末装液位信号计时,可设信号管给出溢水信号。信号管一般自水箱侧壁接出,其设置高度应使其管内底与溢水管内底或喇叭口顶面溢流水面齐平。管径一般采用15MM。信号管可接至经常有人值班房间内的洗脸盆、洗涤盆等处。若水箱液位与水泵联锁,则应在水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器。常用液位继电器或信号器有浮球式、杆式、电容式与浮子式等。' l3 K% z4 [& g* Z
水泵压力进水的水箱高低电控水位均应考虑保持一定的安全容积,停泵瞬时的最高电控水位应低于溢水位不少于100MM,,而开泵瞬时的最低电控水位应高于设计最低水位不少于200MM,以免稍有误差时,造成水流满溢或贮水放空的不良后果。. u+ Q; _8 U, B8 b; }" R. b4 C

最新评论

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-3-29 05:21 , Processed in 0.044503 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表