找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 4270|回复: 5

[进口产品] 请教:3150机械流量阀不能自动再生

  [复制链接]
发表于 2009-12-3 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
3150机械流量阀,两台并联使用,水压在3.5公斤,不能自动再生是什么原因?
发表于 2009-12-3 14:04 | 显示全部楼层
回复 1# liying319


    不能自动再生的原因很多的,你这样说太笼统了,具体的现象说清楚
你先检查下有没有流量信号吧
发表于 2009-12-3 16:02 | 显示全部楼层
现场的情况太多了,如果你要有现场的图片资料或者更详细的说明,大家能够帮你分析得更透彻一些
发表于 2009-12-4 13:21 | 显示全部楼层
楼主给的条件内容太少,不好分析
可能造成不能自动再生的原因很多。。。如没通电源,流量计损坏,流量计输出软轴脱落,产水量设置过大等等。。
发表于 2009-12-5 11:05 | 显示全部楼层
先看下流量计吧
发表于 2009-12-5 21:54 | 显示全部楼层
原因太多。应该先看看流量计
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-12-24 07:15 , Processed in 0.052697 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表