找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 4055|回复: 14

[进口产品] 请教182/480D2出水不合格

[复制链接]
发表于 2006-3-16 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
182/480D2,标准配置,运行压力0.25MPA,盐液浓度饱和。请教高手指点
我本人意见是进水含碱是否有问题。
发表于 2006-3-16 16:28 | 显示全部楼层
那里出水不合格呢?是再生后还是水箱里?
 楼主| 发表于 2006-3-16 21:57 | 显示全部楼层

请教182/480D2出水不合格 ?

是出水管路上,取样就不合格.请指教.
 楼主| 发表于 2006-3-16 22:03 | 显示全部楼层

请教182/480D2出水不合格 ?

每次都必须加强再生,出水才<0.03mmol/L.怀疑是进水钾钠超标.
发表于 2006-3-16 22:57 | 显示全部楼层
楼主说一下你的配置吧,你仅仅说标准配置是没有人能知道你的配置到底是什么样的,你应该说说进水硬度是多少,其他的离子含量偏高的是什么,高到什么样的程度?进水压力的稳定性如何?用了多大的罐?装了多少树脂?
看着好象再生不足才造成出水不合格,你所说的加强再生可以达到出水合格是怎么个加强再生法呢?
 楼主| 发表于 2006-3-17 13:04 | 显示全部楼层

看着好象再生不足才造成出水不合格

标准配置,把再生程序调到最大。反复2-3次出水合格。请指教。
发表于 2006-3-17 13:11 | 显示全部楼层
好象大家在国内用的所谓的标准配置并不是一样的,所以你只说“标准配置”是没有什么意义的啊。
 楼主| 发表于 2006-3-17 13:17 | 显示全部楼层

标准配置

用的是直径1米高2.2米的罐,树脂每个罐装填800L。
发表于 2006-3-28 08:19 | 显示全部楼层
你这个案例在上海碰上.一般用160克盐再生1L树脂,,在原水硬度高时如改为200到220克,效果就会好,不过快冲时间要加长,由于阿图祖阀设计的局限性(中国水的硬度高,阿图祖设计适用的硬度不大于300mg/l 相当于碳酸钙),整个再生时间只有一百一十分钟.也只有在再生结束后,开始产水排除.
 楼主| 发表于 2006-3-28 10:31 | 显示全部楼层

你这个案例在上海碰上.一般用160克200到220克

您好。这只是盐液问题吧!渗泡时间6个小时以上了。
发表于 2006-3-28 23:32 | 显示全部楼层
盐液浸泡并不能达到希望的效果,而AUTOTROL的计时器设计得又不达有更长的时间,很多情况下可以用加装延时继电器的方法来达到实际运行的需求。
发表于 2006-3-29 07:55 | 显示全部楼层
楼上说的非常好!如何加装延时继电器?
发表于 2006-3-29 19:20 | 显示全部楼层
呵呵。这个很容易实现,可以用两个延时继电器串连在线路上来做。
当系统再生时,会发出信号给多路阀的驱动马达,此时第一个继电器启动,开时计时,大概14分钟后系统进入吸盐状态,第一个继电器在再生开始20分钟后发出信号启动第二个延时继电器,第二个继电器接到信号后将450控制器计时马达的供电切断,这样整个182阀体就停在吸盐状态下了。达到需要的时间以后,第二个继电器启动恢复450供电,继续完成由450控制的再生过程。
这样,如果你需要将再生的吸盐过程延长30分钟,就可以设定第二个继电器的延长时间为30分钟。
就可以达到基本的需求了。
(当然这只是解决办法之一,由于阀体本身设计的原因造成的局限,是很难简单地彻底地解决的)
发表于 2006-4-1 10:35 | 显示全部楼层
发表于 2006-4-11 15:02 | 显示全部楼层
很好
。。。。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-11-15 10:50 , Processed in 0.083763 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表