发表于 2010-3-5 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
臭氧机安装在地下室,给纯水罐消毒使用,但老是有反水回去,把臭氧给烧了,有没有好的方法解决?急,,,,,,,,,
发表于 2010-3-5 14:31 | 显示全部楼层
臭氧机必须高过水箱,另外再加装单向阀。
 楼主| 发表于 2010-3-5 14:36 | 显示全部楼层
臭氧的位置是矮于水箱,单向阀也装了,是不是单向阀的质量不好?因为还是有水过去,
发表于 2010-3-5 14:54 | 显示全部楼层
由于臭氧机的出气压力很低,所以很容易倒吸进水,单向阀太好,阻力就会太大,臭氧就不容易进水箱,确实是个让人头疼的事情。所以一般都要让臭氧机高过水箱。
还有一种办法就是,在进水箱的管道上加射流器(臭氧机厂家也有专用的气液混合器),让臭氧的气体从射流器吸入口吸入,在吸入口可以装带弹簧的单向阀。
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:00 | 显示全部楼层
管道上已安装有射流器,单向阀实在他后边,我也听说过汽液混合器,不了解这东东,所以没采用,不知好使不?
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:02 | 显示全部楼层
射流器的吸入口好像有带弹簧的单向阀装置,我曾更换过,拆开研究过,
发表于 2010-3-5 15:12 | 显示全部楼层
哦:楼上4#出的办法比较实用,顶一个,臭氧机的气源是采用空气还是氧气瓶?要是空气得进行过滤和干燥,否则气体导电物过多,或空气太潮引起导电,都会将臭氧机烧毁。
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:14 | 显示全部楼层
所采用的都是纯氧源的
发表于 2010-3-5 15:23 | 显示全部楼层
气液混合器其实就是射流器,单向阀必须在吸入口才能保证不倒流进入臭氧机,如果已经装了还不好用,可能是单向阀里的弹簧力量不足或单向阀品质不好。另外,最保险的方法是在射流器入口(进入水箱之前)加装电磁阀,用水箱的液位开关控制电磁阀和臭氧电源。
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:26 | 显示全部楼层
好的,谢谢版主了,以前都是用完了就把臭氧的管给拔了,
发表于 2010-3-10 16:59 | 显示全部楼层
呵呵 拔管最保险了,不过麻烦点!如果臭氧机没有办法高于水箱的话,加装电磁阀是个好办法,但要选择能耐住氧化的电磁阀
 楼主| 发表于 2010-3-11 08:49 | 显示全部楼层
也是个办法,这种的电磁阀可不好找啊