[咨询] 现场工艺流程

 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-5 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,原水到砂虑-碳虑-RO膜-软化-水箱,这样可行吗?我在现场看到的,不知是何原理
发表于 2010-3-5 15:01 | 显示全部楼层
哦:工艺流程是不是写错了?“原水到砂虑-碳虑-RO膜-软化-水箱”是不是这样的工艺流程:
   原水到砂虑---软化-碳虑-RO膜--碳虑-水箱。
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:04 | 显示全部楼层
没有错啊,就这末安得
发表于 2010-3-5 15:14 | 显示全部楼层
只有家用的才可以在RO后加活性炭,因为是炭棒不影响TDS值。
如果是工业用,RO后是不能加活性炭和软化的,否则出水会被活性炭和树脂污染。
标准流程是:砂滤、炭滤、软化、RO、水箱。
楼主可能看到RO后面的不是软化,而是混床树脂,用来做超纯水的。外观看也是一个玻璃钢的树脂罐,只不过里面是混床树脂,不用再生的。
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:19 | 显示全部楼层
好的,谢谢版主,我在确定一下,然后在请教
发表于 2010-4-6 15:24 | 显示全部楼层
原水----砂滤-----碳滤-----软化-----RO----水箱