2900#6流量计与控制阀怎样接线?

  [复制链接]
发表于 2010-3-10 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2900#6流量计与控制阀怎样接线?急!多谢哪位师傅指导一下。
发表于 2010-3-10 13:58 | 显示全部楼层
远传的?说清楚了
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:00 | 显示全部楼层
是的。
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:13 | 显示全部楼层
就是信号线接哪几个端子。
发表于 2010-3-10 16:50 | 显示全部楼层
现在不都是NT了吗?怎么还在用这么古老的控制方法?
发表于 2010-3-11 11:00 | 显示全部楼层
按照线路图上给电机一个延时电源
发表于 2010-3-11 14:36 | 显示全部楼层
怎没有人指点?好像是1-5-6吧,不知对与不对
发表于 2010-3-16 00:28 | 显示全部楼层
6#接线:流量计1,5,6;主阀1,4,7;  7#接线:流量计1,5,6;主阀1,8,7.
发表于 2010-4-29 10:29 | 显示全部楼层
说明书上有界线图