[进口产品] 求助:FLECK9000吸盐过少

[复制链接]
发表于 2006-5-24 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的FLECK9000型,安装时没有加旁通阀、反洗过滤器。使用时吸盐量小树脂很容易失效。
反冲洗时反冲洗水容易进入软化水箱,请问各位大师如何解决这些问题。
小生这厢有礼了!
发表于 2006-5-25 20:49 | 显示全部楼层
FLECK9000型阀门可以不装旁通阀,吸盐量小可以延长。反洗时不会是反冲洗水进入软化水箱,可能是另外一个桶再出水。
发表于 2006-5-26 17:45 | 显示全部楼层
支持2楼说法!!!
吸盐少要先看有没有外在原因比如压力,比如盐水过脏有杂质堵在精密滤网等
然后再看阀头!!!!
发表于 2006-5-26 17:47 | 显示全部楼层
可能是原水水压、水量不足。可以先把出水阀关闭之后再生一下试一试。
发表于 2006-5-26 17:50 | 显示全部楼层
数据不多,吸盐少是少多少,树脂失效快是多快????
发表于 2006-5-29 08:20 | 显示全部楼层
3楼讲的有道理!
发表于 2006-6-16 11:23 | 显示全部楼层

9000

建议把盐阀上的精密滤网去掉
发表于 2006-7-16 20:12 | 显示全部楼层
先看看压力,(动态的)然后试试把出水关了,看看如何,还不行,恭喜你,你可以得到亲手解刨9000的机会了
发表于 2006-7-16 20:15 | 显示全部楼层
对了如果出水水量不大但压降很大,恭喜你你得到了亲手拆树脂罐的机会,(可能布水器进树脂了)
发表于 2006-8-14 16:29 | 显示全部楼层

求助:FLECK9000吸盐过少

朋友,这么多人给你支着回复一下啊。找到原因没?