请教!!!硬度30MMol/l的深井水如何处理

[复制链接]
发表于 2006-6-23 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各路高手:
深井水:硬度30MMol/l;碱度11MMOL/l;PH6.5;TDS:1720MG/L。
现有系统流程:35吨/小时,曝气、混凝、石英砂过滤、阳离子交换,出水仍然达不到生产工艺要求。请教怎样可以把硬度降下来作为印染用水,硬度要求小于0.18MMol/l,在原有的设备基础上怎样改造?快无法生产了,急急急,先谢谢了!!!

[ 本帖最后由 ntyfzhou 于 2006-6-23 09:44 编辑 ]
发表于 2006-6-23 19:29 | 显示全部楼层
目前出水硬度是多少?出水碱度是多少?

试过再加一级软化么?
 楼主| 发表于 2006-6-26 09:51 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2006-6-23 19:29 发表
目前出水硬度是多少?出水碱度是多少?

试过再加一级软化么?


硬度:21mmol/l
碱度:没变

如果用复床处理行吗?
发表于 2006-6-26 14:35 | 显示全部楼层
用复床离子交换是肯定可以的.但是如果没有水质全分析的话,做方案也很费劲的.

应该先有全分析才好办.
根据现在的情况看,直接用软化处理好的可能性不大
发表于 2006-6-26 22:41 | 显示全部楼层
建议先脱盐,电渗析、反渗透都行,再软化。
发表于 2006-6-30 17:16 | 显示全部楼层
原帖由 hairongwater 于 2006-6-26 22:41 发表
建议先脱盐,电渗析、反渗透都行,再软化。

兄弟,脱盐了还软化啊?
发表于 2006-6-30 17:19 | 显示全部楼层
由于离子交换存在反应平衡问题,用多级软化未必能实现,石灰纯碱预软化再过离子交换肯定可以.
发表于 2006-7-5 15:20 | 显示全部楼层
原帖由 sampsonwater 于 2006-6-30 17:16 发表

兄弟,脱盐了还软化啊?



怎么了,有问题吗?

脱盐率就算是99%,你算一下,也达不到要求啊
发表于 2006-8-18 11:30 | 显示全部楼层
原帖由 sampsonwater 于 2006-6-30 17:19 发表
由于离子交换存在反应平衡问题,用多级软化未必能实现,石灰纯碱预软化再过离子交换肯定可以.

有道理的
发表于 2006-9-2 16:41 | 显示全部楼层
目前出水硬度是多少?出水碱度是多少?

试过再加一级软化么?
发表于 2006-9-3 13:46 | 显示全部楼层

先采用石灰水软化,再反渗透

先采用石灰水软化,再反渗透
 楼主| 发表于 2006-9-3 15:01 | 显示全部楼层
好多方法都因投资与处理成本太高而放弃,现已不用此水,重新引用河水净化+软化。谢谢各位在此讨论该问题!