洗浴用水,原水硬度在7个左右,要求处理60吨,双阀双罐,同时供水。
求阿图祖和富来克的配置!
谢谢!!
发表于 2005-9-28 13:05 | 显示全部楼层
需要了解你所说的具体的情况,主要是进水压力.实际处理量是每天60吨还是每小时60吨,如果是每小时60吨的话,那是很恐怖的一个洗浴用水了,太大了,大得有些不可思议
发表于 2005-9-28 22:32 | 显示全部楼层
如果处理水量是每天60吨左右,那么标准的平均用水量约为3吨/小时,
按洗浴用水的情况及经验,一般最大出水量应为平均用水量的一倍左右,也就是说系统的最大出水量按6~7吨每小时计,如果是双阀双罐,Autotrol的可以选用278/966-500系统,配用直径500的树脂罐,足以满足客户需要。
如果是FLECK,可以选用的型号是2750或9500的系统6,双罐同时运行的配置。只不过价格 可能会比较贵一些。
发表于 2005-9-28 22:34 | 显示全部楼层
如果是每小时60吨的系统,AUTOTROL可以选择的是182/480E2-1250型系统,配用直径1250的树脂罐,单罐树脂量为1200升。
如果是FLECK,可能就需要采用3900型系统6双罐同时运行。树脂罐及树脂量也可以略大于AUTOTROL的配置。不过价格 可能要比AUTOTROL贵很多了。
发表于 2005-10-17 17:58 | 显示全部楼层
洗浴用软化水有些浪费,60吨/小时的水量耗盐量相当大,可以建议用户改用可清理水垢的换热器,7个硬度在水温不高的时候结垢不很严重,综合下来更经济一些.