找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 4522|回复: 16

一个用户的疑问:循环冷却水的软化处理

[复制链接]
发表于 2005-9-30 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在网上看到一个朋友发的贴子,特地转过来一下,供大家参考
原贴在这里  http://co.163.com/forum/content/1559_192593_1.htm

发贴者是:流氓兔伟哥哥
我单位是一个大型企业,车间内使用循环冷却水,有车间泵房,泵房内水池容量为400立方米,现由于我单位用水中钙镁离子含量高,对生产用水造成影响,准备购买水处理设备。由于工作失误,现买回四台北京洁明天地环保设备公司出品的JK100-300型纳离子水软化器,经厂家安装人员到现场看后告知该型号设备不适合我单位使用。具体情况是这样的:厂家建议最好将水处理器安装在水的出口处,现我单位用水出口处流量为254立方米/小时,而设备才2立方米/小时,所以安装在出口处不能满足车间用水要求。后提出可以安装在补水处,但问题是要先将原来水池的水放掉,清洗池子后再注水,理由是软化后的水不能和未被软化的水同时使用,否则无法达到软化标准,而这样一来车间得停产10天以上,这就不是我能做主的了,停一两天我还是可以决定的。
有鉴于此,我想请各位高手帮我解决几个问题:
1、软化后的水和未被软化的水是否真的不能同时使用;
2、就我单位情况来说到底是用钠离子的好还是用电离子的好;
3、如果我单位不重新购买处理器的话要如何做;
4、我如果重新购买的话应该买哪一种,哪个厂家的呢?我单位在陕西宝鸡市
谢谢各位了。
 楼主| 发表于 2005-9-30 13:08 | 显示全部楼层
kede-1在2005-09-25 14:37:32.0回复 到:

2立方米/小时的太小了,应该换大一点的。软化后的水和未被软化的水是可以同时使用,但效果不明显的。如果不再增加设备,那必需进行加阻垢剂来进行防垢。另外,用电离子的除垢仪,本人还是不怎么相信它的实际效果的。

流氓兔伟哥哥问到:
按您的说法,我现在应该将设备安装在补水口还是出水口呢?阻垢剂如何使用呢?两种水同时使用时会有什么具体效果呢?
 楼主| 发表于 2005-9-30 13:09 | 显示全部楼层
"我行我酷“的跟贴是:
你的系统是不是就是需要硬度这一个指标? 哪部分是2吨/小时的水量? 这个和254吨/小时相差太远了. 如果系统产水就是254,那么这套系统根本无法使用,即使采用与原水混合的方式(混合不了多少),也远达不到要求.
电离法?我觉得不保险.
这样说来,买一套新的软化系统是必然的了.
或许我理解错?只有在循环系统上才是254? 系统的水耗量仅为2吨/小时?!
 楼主| 发表于 2005-9-30 13:10 | 显示全部楼层
网友zhang912035的回复是
软化水的补充量应该是循环系统的损失量,254吨的水应全是软水,现在办法只能上一套略大一点的(比如50T/H)软水设备,一边排放池中的水,一边不断补充软水,当池水硬度降到足够低时,用池水作为软化器的进水,将池水循环软化一次,麻烦一点,但是有效果

网友:点点星.(ID是kede-1)回复说
循环水采用部分软化来进行防垢处理是可行的,运行时可在出水管上接一旁路进行软化,这样可使系统中的硬度维持在一个不结垢的状态。具体的;软水量应该根据原水的水质和能达到的浓缩倍数来进行一个计算来决定的。所以现在我是无法给出这个结果的。关于使用阻垢剂,你可以咨询一下当地的一些药剂厂家,他会根据你循环系统和水质和材质要求,进行一个药剂配方的,投量与控制条件都会有的。现在主要看你是想采用哪个方案了。
 楼主| 发表于 2005-9-30 13:12 | 显示全部楼层
流氓兔伟哥哥的问题是:
根据我单位的实际情况是不允许停产的,出水硬度要小于0.03mmol/L。我的意思还是希望用些简单的、方便点的处理设备,最好是装在水池出水口处。
可现在问题是:该处理器的流量是2立方米/小时,而我单位用水,即水池出水口流量为254立方米/小时,水池为400立方米。这需要多就能换完啊,出水流量比进水流量大这么多,能真正达到全池水软化的要求吗。
如果是50T/h的设备的话,我就不用这么做了,完全可以停产一两天来换水了,这我还是可以做主的。

除了纳离子的处理器,各位觉得电离子的真的不好使用吗?为什么呢?这几天给我介绍的都是有关电离子处理器的啊。你们觉得还是哪种好呢,有好介绍吗,我单位在陕西宝鸡市,有好介绍的或厂家都可以和我联系,就近地的最好。我的邮箱是:xwaboe@hotmail.com 电话也可以:0917-3371838,找我:邢 先生
 楼主| 发表于 2005-9-30 13:12 | 显示全部楼层
而tdmazi网友的回复是:
我以前在热电厂做过厂长,对这个问题有点了解;
1\你们单位循环水量254吨/小时,实际上损失需要补充的并不多,大概就2吨/小时左右,但并不等于说你只需要2吨/小时的软化设备,循环水在冷却的过程中空气里的灰尘都会污染软水,而且这些污染物是不断积累的,即使你把池子里的水全换了,硬度一样会不断升高.
2\建议.2吨/小时的软化器放在补充水入口处;另外增加一套30~50吨/小时的固定床(必须是固定床,否则出口没有压力)软化器,放在循环水泵和冷凝器(或者其他换热器)之间,当然,不能让所有的循环水都经过软化器,让一部分短路直接进入冷凝器.这样可以抵消空气带近来的污染物的影响;
3\循环水不是用在锅炉上,如果是汽机冷凝器,温度最多也就60度,根本没有必要要求硬度达到0.03mmol/L;
4\增加了软化器以后,换水的问题也就解决了;
5\增加的固定床软化器负荷很低,不需要经常再生,运行成本也很低.
6\固定床我们可以帮你设计出图纸,你们自己制作,总投资不到10万元人民币;




原贴者:
感谢您,我的回答:
1、我单位循环水量确实是254吨/小时,实际上损失需要补充的也不多,但不是2吨/小时,也不是在时刻补水,知识根据需要才补,只是现在已经购买的处理设备是2吨/小时的软化设备,该设备并不合适我单位使用。
2、请问固定床软化器是属于什么性质的处理设备。
3、对于电离子设备您有何种认为?
 楼主| 发表于 2005-9-30 13:14 | 显示全部楼层
网友shljhb的回答是:
1、循环补充水应采用软化水,开放循环系统补充水量约为系统保有水总量(包含水箱内)的5%左右,封闭循环系统补充水量约为总保有水量的2%左右,现在2吨/小时的软水器确实很小了。
2、推荐工艺为补充水进水口设置合适的软水器,循环水箱装液位开关控制自动补水,循环泵出口采用计量泵加药工艺(杀菌剂、抑垢剂及缓蚀剂等),计量泵与循环泵联动。另外需监控水箱内电导率等指标定期或不定期排放部分循环浓缩水并补充软水。
3、固定床是指离子交换树脂运行和再生时都固定在同一个交换罐内进行;电子水处理器运行可能不太稳定,有些用户效果可以,有些基本没有什么效果,不推荐使用。

离子交换器根据交换剂运行状态分为固定床和连续床两大类。
固定床离子交换器是离子交换剂在静止条件下运行的交换器,主要包括顺流再生型、逆流再生型、分流再生型、满室床和浮动床等几种型式;
连续床离子交换器是离子交换剂在动态条件下运行的交换器,主要包括移动床和流动床两种型式。
 楼主| 发表于 2005-9-30 13:32 | 显示全部楼层
其实象这样的一个系统是不难配置的,上面的很多网友的意见也都有一定的道理,但如果是目前根据该用户的实际需求来看,已经购置的4套系统应该尽量利用起来,由于该用户没有明确说明是买了四只罐还是四套系统,所以此处仅按四只罐来考虑,因为康科均为双罐系统,所以四只罐只能组成2套系统。那么同时运行时的最大出水能力约在4-6t/h左右。已经满足了整个系统运行时的补充水量的处理要求。

一般情况下,冷却循环水的温度不会太高,多数应按不超过0.6个硬度的指标来控制,同时为了降低空气中污染物的影响,应添加一定的药剂(杀菌灭藻阻垢)。
按目前的情况,应将软化水设备安装在补充水进水口,对补充水进行处理,同时保持阻垢剂的添加量,同时定期排放一些水,经过一定时间后整个系统内水的硬度逐渐降下来,当硬度降到1.0-2.0左右的时候开始降低阻垢剂的添加,当硬度降到0.5以下的时候基本可以停止阻垢剂的添加。但是在实际运行时还是要定期排放一些,以减少浓缩对水质的影响。

这样的处理方法,可以节约很多,而且 可以很充分地利用目前的情况。主要的不足之处是时间略长一些。

至于用户想购买电子水处理器的想法,是根本不可行的,如果有那个投资的预算,还不如自己做一个大一些的手动系统(一个大罐,将树脂填充进去,用盐泵把再生剂注入)。这样可以在很短的时间里把水处理干净,不用的时候可以把树脂换成普通一些的石英砂滤料,对循环水进行旁滤处理。这样投资又少,作用也好。

原贴中有不少人是为了推销东西才提意见,所以此处不做过多评论。
发表于 2006-1-18 13:26 | 显示全部楼层

根本没必要用软化处理

你的叙述很乱,几个概念帮你理一下:
现状:蓄水量400T,循环水量254t/h(应为一组), 洁明帮你们设计的软水量为2t/h.
循环水处理的目的:解决结垢、腐蚀、菌藻繁殖三大障碍。
循环水的水质标准参照: <GB50050-95>,非锅炉水的GB1576-2001,固你循环水达到<0.03mmol/l是没道理的,且循环水浓缩倍数提高后,补充水能达到,循环水也达不到。
补充水:如硬度过高,如=地下水,可适当软化,原设备不用也浪费。软水与水池水混合无任何问题。
正常补充水量:以冷却塔温差5oC 计算,补充水量2.5t/h 左右。
处理方式:参照《GB50050-95中华人民共和国工业循环水设计规范》,进行缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻处理,如堵塞严重可不停车清洗。
发表于 2006-10-25 02:23 | 显示全部楼层
安装在补水处
发表于 2006-10-25 11:08 | 显示全部楼层

不是很难啊

先声明,我就是做循环水的。
你首先要搞清楚,大多数的循环水系统是用普通水的,即补充水钙硬度在80--200mg/L,一般防止结垢办法也是往系统中投加30--60ppm的阻垢剂即可。
你如果要系统全部用软水,是可以彻底解决系统的结垢问题,但腐蚀呢?粘泥问题呢?还是无法避免。尤其是腐蚀,有可能会加剧。反而会得不偿失。
建议,利用旁路,对循环水进行部分置换即可。这样一来。设备可以用上,你的结垢问题会大大减轻。毕竟全开的话,一天也有20吨的水置换。还不影响你的日常操作。毕竟完全用软水的系统我只在宾馆这样的百十立方的小系统见到过。
发表于 2006-11-1 22:17 | 显示全部楼层
另外,我看了原帖,觉得开式系统用软水本身就很有问题。没有一个国家或行业规范要求这么做。可能是原作者把循环水和其他系统补充用水混为一谈了。所以感觉这个讨论的命题不是很有意义的样子。
 楼主| 发表于 2006-11-1 22:28 | 显示全部楼层
唉。楼上几个朋友看贴的时候不够用心,那个原发贴者不是本贴楼主啊。

这种系统可能在设计上存在问题,但是对于用户来说改系统的可能性太小了,所以一般情况下建议他们是把补充水软化一下,由于补充水量较少而且在循环过程中有浓缩,所以这样可以慢慢降低整个系统中水的硬度,但又不会降到太低。

同时要配合适当的药剂。

楼上后来几位朋友的意见与我们在8楼提到的意见有什么不同么?

都是一样的啊
发表于 2006-11-1 23:05 | 显示全部楼层
我很担心完全按8楼的方法会在一些设备比较老的系统出现下面的问题。要知道对于开式系统结垢只是影响了它的效率,而如果有较严重的腐蚀现象的话正常运行都会受到影响。图片上的铜管也出现了蓝色的铜锈。

[ 本帖最后由 zzsp 于 2006-11-1 23:07 编辑 ]
典型腐蚀.jpg
典型腐蚀发大照片.jpg
发表于 2006-11-1 23:12 | 显示全部楼层
在实际应用上,南方很多的开式循环还人为的向系统中投加一定量的氯化钙,以确保系统有一定量的硬度。防止过度腐蚀。所以说如果单纯以软化来解决敞开式循环水并非是一个一劳永逸的办法。而如果以软化加防腐加杀菌,其经济性是否能强的过传统的投加缓蚀阻垢剂加杀菌目前还没有一个定论。当然以上都是一家观点,欢迎探讨。

[ 本帖最后由 zzsp 于 2006-11-1 23:59 编辑 ]
发表于 2006-12-17 23:42 | 显示全部楼层
而如果以软化加防腐加杀菌,其经济性是否能强的过传统的投加缓蚀阻垢剂加杀菌目前还没有一个定论。当然以上都是一家观点,欢迎探讨。
楼上的说的这个问题就是现在我遇到的最大的问题,循环系统加软水处理设备,那化学试剂会不会影响设备?还有就是成本的问题.
希望兄弟们能够讨论一下。
发表于 2006-12-18 16:58 | 显示全部楼层
要看你的系统大小。如果是小系统。因为成本总额均很小,差别不大,建议用软水加缓蚀加杀菌,人工和检测方面会省很多。如果是超过1000吨的大系统,还是建议用缓蚀阻垢剂加杀菌剂。成本低,效果稳定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-11-22 22:50 , Processed in 0.065391 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表