|
楼主 |
发表于 2010-8-28 19:27
|
显示全部楼层
发帖之后才想到百度 # ]. t6 p( f$ H* h4 v
看来网站在我的潜意识里已经超出百度了,起码在水处理领域内
5 ]% C) R2 j0 Z8 \& m" Y- m$ N一下为百度内容:
# k5 \7 y8 O( j% G3 r" d- u电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示: 例如. 100uS/cm x 0.5 (as NaCl) = 50 ppm TDS(uS:微西门子)
8 c& v# G2 \4 K+ D1 X: X从上面两个公式可以知道:纯水的电导率为:0.055uS (18.18兆欧)% P" T- ?# n6 R5 U! Q1 ~
食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.
" ^9 g: ~8 q4 u( G6 {4 }所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)
i3 S1 t+ c5 q, b# B有时TDS 也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66): @- i! R' P; q P' i9 K5 c1 Y0 P* d
& F" n/ k& t$ z8 o5 r0 F$ Q
TDS与电导率的换算系数可以在0.4-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液。
! g: b$ Q7 g1 X6 o
4 O' z4 I5 h$ ]7 C! W, t如此算来,目前设备产水还算正常,ppm数值也就1.5左右
. ~( E- K2 Q8 l* j, R另外,朋友厂子现在还在买桶装水喝,我笑他们骑驴再买驴,他们说自己的水不好喝,想问,是否是因为没有后置活性炭的原因?加个家用机器上的后置碳安个龙头,应该可以吧! |
|