|
|
楼主 |
发表于 2010-8-28 19:27
|
显示全部楼层
发帖之后才想到百度
6 U& b2 ]; _+ |! h5 E3 E& {看来网站在我的潜意识里已经超出百度了,起码在水处理领域内5 n2 B; E7 X5 t" H) C
一下为百度内容:
8 l7 R" M: V' N2 i0 Q! n电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示: 例如. 100uS/cm x 0.5 (as NaCl) = 50 ppm TDS(uS:微西门子) # o" S9 D, A) d, q+ P7 y& s3 K( u& z/ U
从上面两个公式可以知道:纯水的电导率为:0.055uS (18.18兆欧)
. C3 y: Q n" d) y# c Y. _食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.
8 N8 H1 ? b! l; y7 U& I- }2 B1 O9 q: d所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)
- ^; R- e9 l- Y6 I8 @6 }% S+ L有时TDS 也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)
' C y1 C& H, H' h& R
1 V/ G9 b3 M3 U5 D% X1 |7 CTDS与电导率的换算系数可以在0.4-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液。 $ o6 i7 X9 v4 }. o6 J
8 O4 O8 g& s5 C1 |8 D
如此算来,目前设备产水还算正常,ppm数值也就1.5左右
& U+ v0 k3 p1 [0 V/ o$ q另外,朋友厂子现在还在买桶装水喝,我笑他们骑驴再买驴,他们说自己的水不好喝,想问,是否是因为没有后置活性炭的原因?加个家用机器上的后置碳安个龙头,应该可以吧! |
|