|
|
各位,有一个问题请教。1 {# O g z+ V: Q# E7 r; Z
下图中给客户安装了一套水处理,看见这个前置过滤器了吗?问题就出在这里。4 }5 O) K! Q! B+ K; ^
/ W* E' e8 g! r/ D
# H2 e! L; Q7 }/ p3 e+ e
% [5 T3 |9 U k6 W0 ]$ V6 r, s左侧为进水,右侧为出水,底下的排污口之前(如图)插入在下水道里面,后来因为下水 管径太小,就把这个排污管放在了外面' N& R& `4 O0 Z. y2 G
" w4 r4 M+ Z. U4 v+ q
安装好之后,阀头指示在“过滤”位置的时候,底下的排污口是不出水的,这个情况保持了10个月5 O) }; K+ t1 u) e0 v, L
$ q5 b0 T9 W. n% V- {; z客户前几天外出,家里面的总阀门关闭,但是未完全关死,之后物业打电话给他,说家里面漏水了,之后物业关闭了管道井的入户阀6 e3 W% R0 Q4 y( K) z9 x' x
: ^: W9 [, |/ E. z+ w
今天早上客户到家,打电话给我。早8点赶到后查看,橱柜下面有积水,物业管道井的阀门还未开启,打开水龙头后不出水,$ |% x# {. `# Q5 t: E. L% Q
n" @' f o+ {' J
之后,物业打开管道井入户阀门,开启室内总阀后,奇怪的事情发生了,是这个前置过滤器下面的排污口在漏水
- h1 k- C- Y* _
( h7 D1 K+ \2 p( }4 ]- j这个东西,从安装到在使用至今,一直保持这个状态,为什么会突然出现漏水呢???( }7 E- a9 c) a; e7 _; L! U( Q
! ^4 s- j5 a" T! Y/ y& b% n( D
之后拆下来检查,未发现什么异常,重新安装之后,又能正常使用了
9 U( n5 b% f/ q6 }* Y$ B1 l/ Q/ \4 _, S3 M4 Z" j
各位,求解!!! |
|