|
各位,有一个问题请教。6 \6 _1 X: Q' I7 [, u0 |
下图中给客户安装了一套水处理,看见这个前置过滤器了吗?问题就出在这里。
* |7 D) W% p8 V) H. w6 V4 |+ q0 D5 R ?' R D/ v* Z' K
" P( M( G* C4 W& V$ E0 b
5 M- x" k2 m/ \" c2 B' ^ y& r( H
左侧为进水,右侧为出水,底下的排污口之前(如图)插入在下水道里面,后来因为下水 管径太小,就把这个排污管放在了外面; G n8 G; ^& J5 D$ k2 b s
& W \. p+ j/ Z7 i
安装好之后,阀头指示在“过滤”位置的时候,底下的排污口是不出水的,这个情况保持了10个月6 g. k7 u0 E2 b: R9 k2 i1 Y
3 ]0 ^1 ]/ O2 ^' |4 v' X
客户前几天外出,家里面的总阀门关闭,但是未完全关死,之后物业打电话给他,说家里面漏水了,之后物业关闭了管道井的入户阀
' s1 W1 r( M6 ~3 h, A
# j2 }" i N3 K( O6 u今天早上客户到家,打电话给我。早8点赶到后查看,橱柜下面有积水,物业管道井的阀门还未开启,打开水龙头后不出水,
$ k' j7 I4 n, N- g ~
5 I- G/ w$ ^( x3 g之后,物业打开管道井入户阀门,开启室内总阀后,奇怪的事情发生了,是这个前置过滤器下面的排污口在漏水
# {9 _1 o; S' C, r5 g9 ? }6 I
8 K! e" D( I( B; a& {. p. k8 ~5 j这个东西,从安装到在使用至今,一直保持这个状态,为什么会突然出现漏水呢???
2 H' d9 v$ k8 z/ m! ~4 ]/ S8 m5 a! B: }& y6 e- _) n' P& ]% Y" I& W
之后拆下来检查,未发现什么异常,重新安装之后,又能正常使用了
( v* l7 v: k% H3 ?9 d7 j5 H! Y1 E$ O) c8 J3 V: C
各位,求解!!! |
|