找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3578|回复: 4

[进口产品] 480QC故障诊断

[复制链接]
发表于 2006-7-28 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有480QC有如下故障:
1,再生时不显示再生,而显示运行
2,瞬时流量与累积流量的计算有错误.如瞬时流量为10T/H,设定160T后再生,运行一小时后,累积流量应为150T,而显示为一百四十几,并每周期不同.
WO#:4240700
Ser.NO. 480281031323
请帮助分析解决!
发表于 2006-7-29 09:09 | 显示全部楼层
应该是下面的几个原因:

1、线路或反馈开关接触问题,或是用错了阀门:可能把单罐和多罐的阀体用反了;也可能是480里的保险烧了。

2、这种误差一般说来只是观察的到瞬时值与持续测出的连续实际值之音的偏差,因为测流量是每5秒钟显示一次,但是实际上这5秒和10分钟后的5秒钟测定和显示的值可能根本不同,因此在一个小时的时间里的流量与你偶尔看到的几次显示出来的流量有较大差异是很正常的。

    流量计需要清理,可能有脏东西卡住了流量计的涡轮,需要打开清理一下。
    线路干扰,流量计线与220V电线产生干扰。

   480出故障的可能性不是没有,而是这种情况下判断,几乎不可能是480的问题。
发表于 2006-8-3 16:35 | 显示全部楼层

这很正常

480控制器,就是这样,没什嫫奇怪的.我太了解480了!显示的流速和累计的数值,从原理上讲,是不一样的,
发表于 2006-8-6 10:25 | 显示全部楼层
是的。目前市场上的所有的电子流量型的都是这样的,如果你不采用480而采用其他的可以显示瞬时流量的电子式控制器也是一样的,只是误差大小不一样而已,另外最重要的一点是你看到的只是某一个时间的瞬时流量(过去5秒内的流量平均值),从水流量波动的特性来说,这个瞬时流量与一个小时的部流量并没有必然的直接联系,因为下一个数值可能与这个值有30%甚至更大的误差(水流波动本来就很大的啊),除非你连着观察一小时得到一个手动平均的数值才有意义。
目前在这种介质的测量上你就是用了超声波流量计也是一样的情况的,因为介质的流量波动是实实在在地存在的啊。

这个功能与机械流量式相比,要好了很多了,理解了这个原因就好了。这根本就不是故障也不是不足(当然测量误差也是本身存在的)。
发表于 2006-9-25 14:25 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-11-15 10:26 , Processed in 0.060946 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表