大家好!我想请教下2850流量型,10T的阀,这个阀已经使用了一年,客户反应说控制阀在工作位置时排污管在不停的慢慢漏水,我到现场看了下情况是这样的,控制阀的活塞不是在工作位置,而面板上的手动旋扭是在我作位置.我想可能是活塞被卡住了,当我把活塞拆开拿出来的时候也没发现有什么东西呀!当我把活塞装进去的时候,手动做了一下,这个排污管漏水的问题解决了.但是新的问题又出现了,当控制阀在再生的时候反洗和正洗从排污管排出的量不是很大.如果正洗排污量不大那么水质肯定不合格的,因为我当时在正洗快要结束的时候尝了下排污口的水还是有点咸位.所以有两个问题想请教下:
一、控制阀在工作位置时排污口在不停的慢慢漏水,是不是活塞的问题
二、在压力正常情况下,控制阀在再生时它的反洗的正洗为什么排污口的水量不是很大,是不是活塞没有装好的原因
发表于 2010-9-30 09:03 | 显示全部楼层
可以归纳为一个问题,马达处的程序有问题,导致活塞没有到位所致,
发表于 2010-9-30 09:03 | 显示全部楼层
有为题QQ联系,1026042820