找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 4788|回复: 7

[除氧器] 常温过滤式除氧器流速到底在什么范围合适?

[复制链接]
发表于 2006-8-22 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近见到一些用户使用的常温过滤式除氧器,发现每家的设计流速都不一样,
我们公司设计流速一般在15米左右,可有的人家居然能达到40米,
最近我遇到一个客户招标水处理设备是50吨/小时的,我们拿到了软化水,除氧器被北京洁明拿去了,
我们公司50吨软化水是1500的罐体,当时投标的除氧器是直径2000的(全自动).

可我去送设备时发现洁明的除氧器直径居然是1200的,要产50吨水得多大的流速啊,我简直糊涂了,这样配出水量能达到50吨小时 吗?

怪不得人家的便宜啊.我简直糊涂了,各位大虾那位能告诉我过滤式除氧器流速应该是多少啊.
发表于 2006-8-23 13:21 | 显示全部楼层
从技术上讲,你是完全正确的,他们乱来骗人,没办法。

从商务上讲,你当初应该向用户建议大家提出同样的配置单(罐径/填料/管径都是一样的),这样的话可以很容易把起点拉平,不会那么被动了
 楼主| 发表于 2006-8-25 20:02 | 显示全部楼层

我在这里先谢谢斑竹了

有些时候用户只提出出水指标和流量,然后的东西让厂家按照自己的技术来设计,居然说可能人家的海绵铁就可以在高流速下运行。嗨!我找了很多家的产品样本发现象我们公司设计流速在15米左右的还真少。就奇怪了着问题出在小公司还可以理解,可偏偏是自誉为老大的,可真优点不象话了吧。没办法现在水处理市场就这个样子。要是大家有什么新的产品拿来讨论讨论啊,也许对大家来说都是机会。
发表于 2007-1-4 16:42 | 显示全部楼层

我同意

我们做的1500直径都不一定保证,我看过他的样本,洁?其实骗人的地方太多了,不然怎么能做那么大公司,钱嘛,能骗到那个水平也本事
发表于 2007-1-4 16:46 | 显示全部楼层

其实现在要说除氧没有几个业主是真较劲的

只要是软化水出水达标,他们就都不管了,所以除氧器只要是能吹得出来我看就行,洁?做得就很好,能吹
发表于 2007-1-7 22:06 | 显示全部楼层
技术问题是要有严谨的心态去做,如果用户的实际用水量没有50T呢?懂技术不单纯是口头说的,关键是用户的实际需要为主,一切以实际为出发点为好。只要不出问题,就是对的!
发表于 2007-1-13 12:26 | 显示全部楼层
这样的事情就太多了,有些时候,这些公司的技术人员真是很难做啊,深有感触,如果你做老板的时候,也许.........
发表于 2007-6-4 12:50 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2006-8-23 13:21 发表
从技术上讲,你是完全正确的,他们乱来骗人,没办法。

从商务上讲,你当初应该向用户建议大家提出同样的配置单(罐径/填料/管径都是一样的),这样的话可以很容易把起点拉平,不会那么被动了



和厂家负责技术的好好沟通。