循环冷却水系统补水使用软化水后,结垢现象是好多了,但同时出现了腐蚀的问题,想请教同行遇到如此问题怎么处理呢?
发表于 2006-8-29 16:46 | 显示全部楼层
控制出水硬度不要太低,加药调节PH值
 楼主| 发表于 2006-8-29 21:00 | 显示全部楼层

感谢

谢谢斑竹,还有一事不太明白,软水器可不可以改变水的PH值?缓蚀剂对软水的腐蚀有遏制作用吗?
发表于 2006-8-29 22:47 | 显示全部楼层
软化水加热后的PH值是会与进水不一样的(主要是CHO3-加热后有一部分弱碳酸生成,pH值降低),尽管这个差异很小,但是由于硬度很低,金属表面的薄垢也不能形成,如果热交换表面没有钝化处理就会有一定的腐蚀现象,这个腐蚀不是软化水本身造成的,无论水是否软化都会有这个腐蚀条件存在,只是硬度低的时候金属表面会直接出现腐蚀现象。
 楼主| 发表于 2006-9-3 12:48 | 显示全部楼层
不过我好象在哪见过,说软化水人为破坏了水中的离子平衡,造成一定的电位差,因而软水易与碳钢管道形成电化学腐蚀.不知有没这事?
发表于 2006-9-4 10:13 | 显示全部楼层
这种说法“可能”有道理,但是说到根本原因应该是上面说的原因。
软化不会破坏离子平衡,只是离子的组成发生变化了。水本身并不会造成腐蚀,腐蚀是因为水中的其他的离子造成的,一般说来是碳酸根或溶解氧的影响较大一些。
 楼主| 发表于 2006-9-5 06:40 | 显示全部楼层
谢谢斑竹赐教,不过现在市场上也有专门针对软化水的循环水药剂了,提请各位同行放心使用。
发表于 2006-9-16 12:33 | 显示全部楼层
谢谢斑竹赐教!
发表于 2006-10-24 23:58 | 显示全部楼层
感谢说明
发表于 2006-11-1 22:21 | 显示全部楼层

很简单,加点预膜剂


新碳钢挂片         在自来水中浸泡1天后             表面有浮锈     200倍电子显微镜表面呈蜂窝状

新碳钢挂片         投加防腐药剂后1天后              表面有色晕    200倍电子显微镜表面有防腐膜

[ 本帖最后由 zzsp 于 2006-11-1 22:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-3 20:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟的指点 ,在实际操作中,软水加药剂是个不错的选择.