大家好!在这里想请教你们些问题
278/742时间型的,4吨的,我看了下说明书 它里面有P值和C值,这两项程序都要设置吗?还是只需要设置C值?
我是这样设置的:

先选择机器型号为278,然后输入树脂量,再才进入P值定。
P值我是这样设定的:
P1当前时间(设当前时间)
P2设置数期数(设当前的星期数)
P3再生时间(2:00)  
P4再生时期(设1   代表一天生一次)
P5(无)
P6再生耗盐量(160G/L)
  P7容量(控制器自动计算出来的)  
P8硬度(150)
P9单位制式(公制)
  P10时钟模式(24小时制)
P11服务周期(0代表不用)  
P12远距离再生开关信号延时(我的设备是单罐的,这里需要设置吗)  
P14重注水速率(130)
P15吸盐速率(60)
P18流量计选择(1“流量计)
  P19K值脉冲信号记录参数值(应该输入0.01)

以上是我的设定请大家看一下,如果有错的请大家纠正一下.还有C值需要设定吗?非常感谢
 楼主| 发表于 2011-1-21 17:30 | 显示全部楼层
麻烦大家帮个忙了,帮忙解答一下,真的非常感谢
发表于 2011-1-22 21:34 | 显示全部楼层
P6再生耗盐量(160G/L)有点小
P12不需要
P14重注水速率(130) P15吸盐速率(60)
这两个根据实际情况慢慢调
看起来其他的没有什么问题
 楼主| 发表于 2011-1-23 19:41 | 显示全部楼层