找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 2990|回复: 4

[膜/纯水] 混床再生

 火... [复制链接]
发表于 2011-7-20 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,有谁有混床再生酸碱用量等参数资料
发表于 2011-7-20 21:35 | 显示全部楼层
汗。。这个是设计交换器的人确定的。
发表于 2011-7-29 15:17 | 显示全部楼层
大哥是侵泡呀你说要到少呀
发表于 2011-9-2 13:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 bear.wu 于 2011-9-2 13:17 编辑

这个得取决于射流器的参数、酸和碱的浓度。
你基本上按最终5%的浓度的再生剂接触树脂,两倍树脂量体积的再生剂量来算就可以了。
发表于 2011-9-3 17:32 | 显示全部楼层
还是根据实际的使用情况来定比较好一点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-11-22 06:54 , Processed in 0.048661 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表