 火... [复制链接]
发表于 2011-10-28 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一套双罐(玻璃钢罐1.5米乘2.4的,多阀的)产水量40吨每小时的石英砂过滤器,一台罐体产水量为20吨每小时,反洗时单台反洗,我配备反洗水泵的型号规格为多大的?谢谢各位。


还有一个问题,我现在用着一个反洗水泵,用的是自来水,水泵规格型号为25立/时,扬程32米,现在出水管路全开的话,用7、8分钟就跳闸,过流(超2个流),出水阀门关闭一半,不超流,是怎么回事,是水泵进水跟不上还是我的水泵规格型号选的有问题?谢谢各位。
发表于 2011-11-1 20:12 | 显示全部楼层
标准的反洗流量要大于最大的那个罐。即使节省着配也要30-40t/h的流量了。25t/h的有点偏小,而且扬程也小了。要加大到40-50左右才比较合适。如果纯粹按理论的话,要更大一些。

跳闸的原因可能两方面都有。进水流量能满足泵的需求么?另外,你看曲线看看在满负荷运转的时候功率是什么样的。再根据这个检查你的开关看看是不是配得合适。
发表于 2011-11-1 21:46 | 显示全部楼层
多阀系统可以稍加改进,配个气洗系统,不知合适不
发表于 2011-11-1 21:48 | 显示全部楼层
多阀以后直接选用配套气洗的系统可能更方便,最好选型前多跟供货商交流一下
发表于 2012-2-13 18:42 | 显示全部楼层
大一些的效果当然好
发表于 2012-2-15 09:09 | 显示全部楼层
水汽结合更好一些