发表于 2011-11-28 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个3层的办公楼安装了一台立升超滤机每小时3500L的出水量。同时开6个水龙头出水量还可以。但是单独开厕所蹲便的冲水阀瞬间冲水量不太理想。如果加一个小压力罐能解决吗? 请专家多多赐教。  谢谢
发表于 2011-11-28 19:27 | 显示全部楼层
从道理上讲厕所里用的应该是冲洗水。这个不应该不足的。
/ C8 y' j/ M) I# Y- P! G" t- Y# D如果这个不足的话压力需要加大不少。
) Z. }: `8 e" H% {% B( I; C9 y8 E! p- E& Q$ P6 n+ a1 Q
 楼主| 发表于 2011-11-29 15:01 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-11-28 19:27 ( D% P( }2 @2 z) s. x6 F
从道理上讲厕所里用的应该是冲洗水。这个不应该不足的。  ?) a2 C" T+ T7 x5 S- M* O
如果这个不足的话压力需要加大不少。
! o' C) N' K% |% q( d; C
由于这是后期改造的一楼厕所用的冲洗水,二楼三楼的厕所都是净化水,2楼3楼每当按下蹲便器的冲水阀瞬间出水量不足。按个压力罐你觉得怎么样,能解决吗
发表于 2011-11-29 16:53 | 显示全部楼层
说说你用的产品的膜面积和接管尺寸以及产品本身的参数吧。7 j; I4 x0 @& _( S6 Z- C8 |

: W" I& m& w" \( a% i, f) ^目前压力是多少?
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:28 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-11-29 16:53
- x5 K- Z/ a8 {2 Q1 b* s1 z# W说说你用的产品的膜面积和接管尺寸以及产品本身的参数吧。# C4 N8 n3 H" ~+ T) j% d" ^7 L

  t8 U+ P) D+ |3 ^目前压力是多少?
, C' ]3 a1 D& Q0 x) Y
每小时出水量3500升    压力3.5MPa   主管为65x20的外丝 用20波纹管连接
发表于 2011-11-29 21:58 | 显示全部楼层
不大可能是3.5MPa。这产品承受不了那么高的压力。
, ?. A6 _& g- {; U
* G: N5 p0 f3 u0 A; `应该是0.35MPa。
8 Y8 m% P6 t0 y- B不过在这个压力上再提的话余地也不大了。
( \0 O! y9 w. C4 X" U而且这个管径做这些事情有点吃力。* O3 M& B6 {+ t4 ~5 C
0 `( Z! M& N5 }) n
感觉这个方案上有问题,按常规应该是装在三楼,各个洗手间用水是冲洗水,净水单独布置。效果应该会好不少。
" r( P* U) o" u# ]( f* ?当然,如果是外压式超滤的话会表现更好一些
 楼主| 发表于 2011-11-30 18:49 | 显示全部楼层
谢谢  老大的帮助    我打算俺两个压力罐   再有个误区我想告诉你  立升的超滤膜4MPa都没问题  
发表于 2011-11-30 20:56 | 显示全部楼层
4Mpa .  通俗点说. 就是40公斤压力.: X& j( a+ r# Z) c
: c: `2 T4 {% ~
超滤膜能承受.. 外壳也不行哇..
# H2 @- x- j6 I. |1 W# X: |4 }6 U0 W6 V* _$ V: J3 B  {* [9 M
发表于 2011-11-30 23:30 | 显示全部楼层
zhaozhenkun 发表于 2011-11-30 18:49
% C, u; l- A% \; g* L6 r谢谢  老大的帮助    我打算俺两个压力罐   再有个误区我想告诉你  立升的超滤膜4MPa都没问题
  N2 _4 l6 z* ]% r8 p0 R+ D
4 }( C/ o2 g" c& Q: v4 a: S% ]4 n
汗。开玩笑吧。, v" b/ n2 r7 g3 Z' s- e9 T0 Z
% g3 C9 c9 X4 _1 L+ Y3 [- F& T/ i
内压式超滤膜有4MP工作压力的么?
  r2 _8 `4 P6 q+ Q1 |  Q' y
. ^% G5 d; j/ i+ ^何况立升在超滤技术上并不怎么领先,他们的长处是进入市场早,网络建设好,在同样技术水平上产品做得扎实(毕竟是经历过很多次改进的).
+ \/ N& a0 B9 e" N
' o" Q( \3 O1 t- |" u0 \% Y: b至于什么PVC合金膜一类的都是忽悠人的概念,PVC根本没有合金的概念的,立升给产品取这个名字主要是突出产品的化学稳定性,而不是强度。
! c5 S; H; k* O& s3 a立升的内压膜强度应该比北京碧水源的弱一大截,但他们在产品设计、优化、服务上超出其他同行不少。& m0 D* c& i; ^% U' b

7 x. \% _5 Q& P$ a  F, x8 ~4 U9 d9 V1 v6 {9 e
根据我对立升技术的理解,他们的产品真正敢拍胸脯说的话。0.4MPa的工作压力也不敢说的。. O- U  h" g- o4 |8 L# U5 G
7 o/ i. D, {5 h, j
类似立升量产的最好产品,内压膜应该工作都是在0.3MPa以下才对,只是民用上大家不检验,所以断丝也没有任何人知道。超一些也没所谓的。
( Z0 b( S$ E3 o4 S
. Q! u# e, g) e不信的话可以找他们的技术资料或是产品说明书来看看。如果没写明压力的话,就是工作压力一般不能超过0.4MPa,如果写明了最高工作压力超过1MPa,他们应该要先拿压力证,这是强制认证的。
1 x/ Y$ a8 a' D9 V$ Y8 a
, O# `, B3 \/ W3 ?; G楼上说的对,4kgf差不多。不然管件和外壳也承受不了的,那不是净水器,是一个大炸弹哈。。。
2 r- T5 W+ }$ O5 q: N
发表于 2011-12-1 08:54 | 显示全部楼层
ok v5呀 晓得的伽西多来赛
 楼主| 发表于 2011-12-8 18:46 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-11-30 23:30
6 M  o3 B4 n1 F5 M. L汗。开玩笑吧。3 E7 H+ K2 {2 R
) m% z$ |) j  t2 S; e9 g
内压式超滤膜有4MP工作压力的么?
& Q5 |2 |$ Z4 X' x: \
谢谢   我在想请教一下老大  家用产品在大城市那个产品卖的好、而且质量也好。  
 楼主| 发表于 2011-12-8 18:49 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-11-30 23:30 & a6 D1 {& G. B4 \; w) @3 O. M: k
汗。开玩笑吧。+ b; B$ m4 A8 Z4 }6 [/ V0 R

; N, h* }2 U( ~3 C% }' n内压式超滤膜有4MP工作压力的么?
/ x9 G6 ~7 U1 p
我这个大马虎,我才发现我应该说的是0.4MPA  怎么写成4MPA     4MPa还真是个大炸弹
发表于 2011-12-8 20:31 | 显示全部楼层
家用的超滤膜产品并不多。知名的品牌以超滤为主的立升是很强的了。不过他们是内压式的。/ m" Q  Q+ Q# z8 y1 R- U

& ]* z7 Z. T$ r. _& {4 N1 Y其他的就是象碧水源等一些品牌了。并没有专门以超滤为主的大品牌。* u2 d! L6 G* f
你可以看看象美的那样的,一般都会有超滤产品
 楼主| 发表于 2011-12-10 17:57 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-12-8 20:31
+ S% i$ c9 r+ o: p+ ~家用的超滤膜产品并不多。知名的品牌以超滤为主的立升是很强的了。不过他们是内压式的。
% Q7 t% R# k0 v- j& d, Q# j+ e- `# l5 U$ |: L; u9 S) {
其他的就是象碧 ...

1 ]* O& f2 u% x& d艾玛特怎么样,最近几年发长得不错。你看它的产品与实力怎样,值不值得投入
发表于 2011-12-10 19:08 | 显示全部楼层
艾玛特??: I  N0 m4 r, @1 f& p( n" p3 }
还是 爱玛特?* f8 r6 [; r' r3 |
爱玛特是个假德国品牌。这种做法很难评论,不是很推荐。。