找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3304|回复: 0

[其他] 有关城市排水体制探讨

  [复制链接]
发表于 2012-2-23 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
合理选择排水系统的体制,是城市排水系统规划和设计的重要问题。它不仅从根本上影响排水系统的设计、施工、维护管理,而且对城市的规划和环境保护影响深远,同时也影响排水系统工程的投资以及维护管理费用。通常,排水体制的选择应满足环境保护的需要,根据当地条件,通过技术经济比较确定。   

城市排水体制一般分为合流制和分流制两种类型。合流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水合在同一个管渠内排除的系统。最早出现的合流制排水系统,是将排除的混合污水不经处理直接就近排人水体,但由于污水未经无害化处理就排放,使受纳水体遭受严重污染。现在常采用的是截流式合流制排水系统。截流式合流制排水系统较前一种方式前进了一大步,国内外在改造老城市的合流制排水系统时,通常采用这种方式。但仍有部分混合污水未经处理直接排放,使水体遭受污染,这是它的严重缺点。分流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。在一个城市中,有时采用的是混合制排水系统,即既有分流制也有合流制的排水系统。混合制排水系统一般是在有合流制的城市需要扩建排水系统时出现的。在大城市中,因各区域的自然条件以及修建情况可能相差较大,因地制宜地在各区域采用不同的排水体制也是合理的。如美国的纽约以及我国的上海等城市便是这种形式的混合制排水系统。

1合流制和分流制排水系统的比较

1.1环境保护角度   

如果采用合流制将城市生活污水、工业废水和雨水全部送往污水厂进行处理,然后再排放,从控制和防止水体污染来看是较好的,但这样会使主干管尺寸过大,污水容量也增加很多,建设和运营费用也相应大幅增高;采用截流式合流制时,雨天有部分混合污水通过溢流井直接排人水体,水体仍然遭受污染;分流制是将城市污水全部送至污水厂进行处理,但初降雨水径流之后未加处理直接排人水体,对城市水体也会造成污染,有时还很严重,这是它的缺点。近年来,国内外对雨水径流的水质调查发现,雨水径流特别是初降雨水径流对水体的污染相当严重,因此提出对雨水径流也要严格控制。分流制虽然具有这一缺点,但它比较灵活,比较容易适应社会发展的需要,一般又能符合城市卫生的要求,所以在国内外获得广泛采用,而且也是城市排水系统体制发展的方向。

1.2造价角度   

有些人认为合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20%一40%,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高。从总造价来看,完全分流制比合流制可能要高,但不完全分流制因初期只建污水排水系统,因而可节省初期投资费用,还可缩短施工工期,2004年第1期城市排水体制的探讨发挥工程效益也快。而合流制和完全分流制的初期投资均比不完全分流制要大。所以,我国过去很多新建的工业基地和居住区均采用不完全分流制排水系统。



1.3维护管理角度   

晴天时污水在合流制管道中只是部分流,雨天时才接近满管流,因而晴天时合流制管内流速较低,易产生沉淀,待雨天暴雨水流可以将它冲走,使合流管道的维护管理费用降低,但晴天和雨天时流入污水厂的水量变化很大,增加了合流制排水系统污水厂运行管理的复杂性。而分流制系统可以保持管内的流速,不致发生沉淀,流人污水厂的水量和水质变化比合流制小得多,污水厂的运行易于控制。

1.4用地角度   

合流制节省土地,在街道狭窄地区尤为有利,老城区地下管网密布,地面上高楼大厦,行人多,车辆多,有些地段没有施工条件,老城区也只能保留合流制。  

总之,排水系统体制的选择应根据城市的总体规划、当地降雨情况和排放标准、原有排水设施、污水处理和利用情况、地形和水体等条件,综合考虑确定。我国《室外排水设计规范》规定,在新建地区排水系统一般应采用分流制。但在附近有水量充沛的河流和近海,发展又受到限制的小城镇地区;在街道较窄地下设施较多,修建污水和雨水两条管线有困难的地区;在雨水稀少,废水处理的地区等,采用合流制排水系统有时可能是有利和合理的。

2.盘锦市排水体制   

盘锦市地处辽河三角洲,是辽宁省中西部地区具有水乡特色的综合型石油化工城市。

2.1排水现状

2.1.1排水体制  

盘锦市的排水体制为分流制和合流制并存,以合流制为主。

2.1.2排水区域划分及排水管渠现状   

盘锦市区受双台子河(辽河)的分割,行政区域划分为双台子区和兴隆台区,即以双台子河为界线,北部为双台子区,南部为兴隆台区,排水分界线也由此而来。      

k1)双台子河北岸排水区      

该排水区主干管由北向南铺设,排至双台子河,其中部分排水排至六里河后人辽河。城区总汇水面积  12. 53 km2,,      

k2)双台子河南岸排水区      

双台子河以南即兴隆台区为辽河石油管理局及盘锦市政府所在地。兴隆台区主要接纳排水的水体为螃蟹沟,沿螃蟹沟两侧共有大、小排水泵站几十座,螃蟹沟以北_上游为六零河,沿河两岸建成区内的水就近排人水体,区内总汇水面积26. 44 km2 ,全区内现有排水管道近400 km,由于地形所限,全部排水经提升后才能排人水体。

2.1.3排水泵站现状   

现有合流泵站53座,其中规模较大的合流泵站14座,直接排人辽河的2座,排人六里河2座,排入螃蟹沟10座,总汇水面积38. 97 km2,设计一流量67. 06 m3 / s,绝大部分为合流泵站。
2.1.4排水出口  

处在市区的双台子河是盘锦市城区各排水的主要出口。

2.2排水系统的发展   

盘锦市自1984年建市以来,城市基础设施建设取得了很大的进展,对改善投资环境、促进经济建设、提高人民生活水平、增强城市综合服务功能起了重要作用。但由于盘锦市为下辽河流域近海沉积平原,地势低洼平坦开阔,每年降雨多集中在6一8月,强度大,城区内经常被雨水侵害,给人民的生活和工业生产带来了极大的不便。盘锦市委、市政府和城建部门十分重视,近几年为解决盘锦市排水问题,国家和地方进行了比较大的投资。盘锦市的排水体制,根据目前盘锦市的排水现状,排水系统以合流制为主的特点以及采用分流制的可操作性,经过专家、设计部门多次考察论证,拟定如下发展战略:

2.2.1双台子河北岸建成区范围内为合流制,远期规划用地为分流制。

2.2.2双台子河南岸、辽河油田管理局及螃蟹沟附近建成区,仍采用合流制,靠近双台子河南岸边以及远期发展用地采用分流制。

2.2.3现有合流制沿双台子河及螃蟹沟新建污水截流干管,将污水截流送至待建的污水处理厂处理。

2.2.4为改善盘锦市辽河、六里河、螃蟹沟的水质,保护辽河流域下游的生态环境和水资源,市政府对城市污水处理问题多次研究并做了污水处理工程可行性分析。根据城市总体规划、城市生活污水处理可行性研究、现状合流管道的布置及地形条件,确定盘锦市新建两座污水处理厂:双台子河南北各一座。目前,第一污水处理厂建设项目自1999年经辽宁省计委批准立项以来,厂区土建工程已进人尾声。兴隆台区污水截流干管已铺设70%。第一污水处理厂建设规模为日处理污水10万吨。双台子河以北的污水处理工程也正在前期筹备中。按照  盘锦市市委“生态立市、科教兴市、产业强市”的根本要求,在不久的将来,盘锦市的水系将更清洁,人民的生活将更加安全舒适,盘锦的天将更蓝,水更绿。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入