发表于 2006-11-14 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲方拿红外测量仪测出3150出水5t/h,郁闷!怎么可能?是我亲眼所见,不感相信!
设备在赤峰,市政供水,硬度6mmol/l,水压3kg,主管100,出水管50,请同行指教!
发表于 2006-11-14 23:49 | 显示全部楼层
红外测量?不一定准确吧。
用超声波测量还差不多
直接在后来装个水表,一下就看出来了
发表于 2006-11-15 13:45 | 显示全部楼层

不知道是否解决了

LJ,找到问题了么
发表于 2006-11-15 14:55 | 显示全部楼层
那么先进没用过,不过我还是相信水表,
 楼主| 发表于 2006-11-15 15:02 | 显示全部楼层
没有,我把中心管断开之后出水还是5t/h,建议他们把管道改成100的,今天去另外的工地2510的出水1.3t/h,压力有3kg,打开出水压力只有1kg。
发表于 2006-11-15 16:25 | 显示全部楼层

树脂的型号和布水器的供应商查了么

有没有他们说的那种水压低反而出水量大的现象?
 楼主| 发表于 2006-11-15 17:42 | 显示全部楼层
没有,树脂漂莱特c100e,布水器国产6700,明天可能知道结果。今天在改管道。
发表于 2006-11-15 22:00 | 显示全部楼层
看看压降是多少?
发表于 2006-11-17 09:32 | 显示全部楼层
可能堵了看看压降
 楼主| 发表于 2006-11-20 08:46 | 显示全部楼层
已经解决,过滤器里有异物堵塞,清理后就好了.
发表于 2006-11-22 19:35 | 显示全部楼层
不能说人家仪器不准,也不能说设备不好,只是有些小的问题我们忽视它了,发现并整改这些问题是我们业者的共同责任.愿大家多多交流工作中的经验、体会.
发表于 2006-11-23 15:13 | 显示全部楼层
谢谢经验共享
发表于 2006-11-25 21:33 | 显示全部楼层
没病不死人!
发表于 2007-5-18 09:40 | 显示全部楼层
工程现场的经验啊!
发表于 2007-7-11 11:42 | 显示全部楼层
通则不痛,痛则不通
发表于 2007-7-16 10:39 | 显示全部楼层
支持分享和交流!
发表于 2007-8-9 15:49 | 显示全部楼层
不能说人家仪器不准,也不能说设备不好,只是有些小的问题我们忽视它了,发现并整改这些问题是我们业者的共同责任.愿大家多多交流工作中的经验、体会.
发表于 2007-8-10 14:40 | 显示全部楼层
对自己,对自己的设备有信心,什么都好办
发表于 2007-10-26 00:11 | 显示全部楼层
支持分享和交流!
发表于 2007-10-26 09:37 | 显示全部楼层

回复 18# 的帖子

我非常赞同18楼的观点!一个系统中,能产生同一种故障表象的可疑点很多。如果对这些可疑点都没有自信,一旦出现问题,也就只有晕的份了!!安装前都检查一边,出现问题时,心里会很塌实。况且,富莱的阀质量还是比较稳定的。楼主的事迹和各位大侠的讨论,给本人上了一堂好课,收益非浅!以后在安装时,一定要认真检查,耳听为虚、眼见为实。