找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3390|回复: 2

[其他] 二氧化氯发生器在医院污水中的应用-新岛

[复制链接]
发表于 2012-7-24 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院污水是一种特殊的污水,含有大量致病菌、病毒及有机物,如不进行处理直接排放,必将对周围环境、居住人群造成危害。因此,国家规定所有医院的医疗污水处理达标后,方可排放。6 n: ]$ S0 F! R7 [' ?; r
二氧化氯介绍
1 O( k  a8 y/ y$ F; C$ _8 @! T" y8 e6 N    二氧化氯是联合国世界卫生组织确认的一种安全、高效、强力杀菌剂,其有效氯是氯气的2.63倍,杀菌能力是氯气地倍,是次氯酸钠分0倍以上,它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体,分支杆菌,尤其对甲肝、乙肝、伤寒、脊髓灰质炎及爱滋病毒有良好的杀灭和抑制效果,显然二氧化氯非常适用于医院污水处理,并且还具有以下几个特点:, ?. M2 N  F- E4 X9 H
    1、在多种常用消毒剂中,在相同时间内达到同样杀菌效果所需药剂浓度,CLO2是最低的,它对细胞壁有较强的吸附能力,能有效地氧化细胞内含*基的酶,从而抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物;
3 U, H6 F" ~9 Q    2、二氧化氯在水中扩散速度和渗透能力都很强,且有持久杀菌能力,实际应用表明在0.5PPm时对大肠杆菌保持99%的杀灭率,能保持12个小时以上。在广谱灭菌消毒的同时,对降低污水中COD、BOD5、SS均有显著作用;
) U* A8 C$ k" n+ Z1 J& ~) g   3、经口毒性试验表明,二氧化氯属无毒品,积累性试验结论为弱蓄积性物质,使用非常安全,而且它补语水体中发有机物作用生成三卤甲烷等致癌物质,对高等动物细胞、精子及染色体无致癌、致畸、致突发变作用,这一特点使二氧化氯在医院不仅可用于污水处理,还可用于被服、医疗器械、病床、病房,创口清洗等消毒处理。* H$ ^% P$ @$ d9 L, _9 g4 h3 _
    二氧化氯一般是由稳定性二氧化氯活化而成以及发生器现场发生而成,在医院一般采用二氧化氯发生器制取二氧化氯。
; h0 K' \  w+ p7 P8 ?8 m9 L   星岛二氧化氯发生器简介
3 f# m3 k. }$ J0 Y- k( o# _, ^星岛二氧化氯发生器共有六大系列、上百种规格,常应用于医院污水处理的为手动、基本自动型,其特点为:# V+ [6 }. ?  j2 ~
   1、设备结构简单,占地只有办公桌大小,安装、调试、使用极为方便,无须专人值守,可在线检测,自动控制,自动投加,可带压投加,也可常压投加;+ i# D# r' r3 y3 L4 M
   2、设备采用耐腐蚀材料制造,反应器等部件全部密闭在发生器内部,几乎没有易损件,使用寿命长,产生的二氧化氯经密闭管道加入待处理水中,无泄漏,不会对操作环境产生污染;
. y4 Y9 A* V6 _  Y, X  b   3、设备发生用原料转化率高,氯酸钠法大于70%,亚氯酸钠法大于95%,反应产生二氧化氯得率高于国内其它同类产品15%左右,以产同样量二氧化氯或有效二氧化氯计算,设备价格最低;
& @+ }5 m/ U: k+ p  4、设备型号、规格齐全,二氧化氯生产能力从每小时30克到20公斤,或产有效氯90克到60公斤,并且所有设备均无须加热,耗电少,基本自动型所用功率只有0.2~0.75KW,手动型为无动力型,引一自来水管接入即可,或用一小型潜污泵,抽吸污水带动即可。! k& ?9 B$ m1 k/ J
星岛二氧化氯发生器使用( ^% ?+ m  M) |0 i. \* Y
   1、污水量确定:
2 k1 l* b# T# m: q8 i   医院污水包含医疗污水,办公生活污水和洗涤、卫生污水,一般根据病床数来确定,每天产污水量=0.8×病床数(吨)
" y/ Q+ e2 e# q% v+ v   2、二氧化氯投加浓度、投加方式和投加位置
1 P+ u3 O$ p+ h  \! q. _   一般医院污水按每吨污水投加10-20克二氧化氯,传染病医院按每吨投加15~25克二氧化氯,投加方式可采用每小时按污水流量大小连续投加,也可采用每天按污水量大小间断性投加。投加位置选择在污水消毒池中或在污水流入消毒池的管道中,考虑到混合分布,建议投加到管道中;
2 g2 ^0 q) M& \  `9 Y   3、二氧化氯发生器选型  J" k+ \9 ^: X0 m
发生量的规格选用是根据污水量的大小和开机时间的长短来决定,一般按每天开机6小时,每吨污水投加二氧化氯15克计算,则规格选择为:每天污水处理量(吨)×15(克)/6小时=选用规格(克/小时);所以所选型号为XD-800Z
' L: H  a5 }, R5 d
 楼主| 发表于 2012-7-24 09:28 | 显示全部楼层
联系电话:0311-86211366
, [" h; f2 p; v; d7 u- S4 S) cqq:26765852669 f0 Z4 D9 Y5 ~
http://www.sjzxd.com
 楼主| 发表于 2012-7-24 09:29 | 显示全部楼层
石家庄新岛水处理技术有限公司: http://www.sjzxd.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2025-1-31 02:01 , Processed in 0.052536 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表