4 t; {$ |% z: D% r# e4 J铭源凯德硅磷晶药产品是一种经济有效的防止水系统结垢、腐蚀、并有效杀菌和抑藻的新型高科技水处理剂
& ]8 b6 R$ @* I1 h- S& C5 \2 P★外观 + y8 G% p8 B4 \7 O- I* y" L; o
无色透明晶体。球状为直径19±0.5mm,重量为10±0.5克;颗粒状及片状硅磷晶的粒径大小根据用户要求而定。$ \% t- \8 n, P( s% }
★技术指标 9 R) i' B4 m" R( ~) m
反应温度:1200—1700℃ % Z. g5 h- a% I4 {2 P$ ^
PH:7.0±0.5(1%水溶液) 1 x. P& H; D' D
溶解速度:每粒:0.04—0.06克/天(0.4%~0.6%/天,根据具体水质和要求可调)
, q( D, ?. S& [6 P7 R+ o8 u★使用方法   W1 c; g; z" X% G
使用浓度:生活饮用水管网系统解决水垢问题,浓度1~3ppm;工业循环冷却水系统解决阻垢缓蚀问题,浓度3~8ppm。杀菌及抑藻的浓度使用根据具体水质制定水处理解决方案确定。实际用量根据具体补充水水质及系统水指标要求确定。 9 J3 ^0 w4 @3 d
使用方法:生活饮用水系统管网另加加药罐,让饮用水流经加药罐后进入过滤系统后再进入管网系统即可;在工业循环冷却水系统补水池投放硅磷晶,让补充水全部流经硅磷晶后进入循环冷却水系统即可。 ( \5 n/ R# o1 K( V6 ]* B
药量计算和补加:根据用户每天用水量(工业循环水为每天补充清水量,居民为每天的平均用水量)、硅磷晶每天的溶解速度及处理每吨水的硅磷晶用量来确定。 ) t$ ?: m4 @. l& v- _
基础投药量(KG)=用水量(吨)×处理每吨水所需硅磷晶量(克/吨)÷每天硅磷晶的溶解率÷1000
* J6 d7 {* s8 B. H0 Z$ {1 K5 L: j补加量:工业循环冷却水系统:每隔2个月补加基础量的1/4或每隔4个月补加基础量的1/2。原则上最好每隔2个月补加一次;生活饮用水系统管网系统:每隔3个月补加基础量的1/4或每隔6个月补加基础量的1/2。原则上最好每隔3个月补加一次。
" m1 P4 U, w- P5 ^6 {6 d★分类及应用 2 d' \1 X2 v; B" U" o9 \
工业用硅磷晶:
  W. ]6 w! h/ X9 R" N普通型—阻垢缓蚀;复合型—阻垢缓蚀杀菌和抑藻四合一。 + z6 r" l3 @7 H1 ^  ^' ]( U. O6 |- y
在工业上主要有以下几方面的应用:火电厂的灰水系统、循环冷却水系统;石油化工的循环冷却水系统;金属冶炼、医药制药的循环冷却水系统;工业锅炉等。 * }3 [% B8 Y+ q; A
民用硅磷晶:球状、片状、颗粒状在民用市场,主要有以下用途:大阳能热水器的阻垢缓蚀;中央空调系统的阻垢缓蚀;地暖系统的阻垢缓蚀;北方水暖供应系统管网的阻垢缓蚀;生活饮用水系统管网的阻垢缓蚀、家用洗衣机的水质稳定。