|
+ R$ o; g9 C/ G# }3 f4 U 使用商用节能开水器过程中,会出现在正常加热下突然跳闸、未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电及加热指示灯亮,但不加热等故障,掌握开水器的快速排查方法是有必要的。1 L, k) y$ M9 Y& f" w
一、在正常加热下突然跳闸,可能有这些原因:% T1 \8 c) D" T' ?( Z w: ~: F' g
(1)发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于7MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻小于7MΩ则需更换发热管。4 u9 m* j/ o' n
(2)发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。% e9 J5 U- b4 Q! E- Q
(3)其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。
* j2 Q- b+ g& V) q2 y (4)漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。
( U5 y: l3 o/ c$ J+ m: m0 V) N (5)泼电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更换温敏开关或漏电何护插头。
& K) z, E/ ]) X$ c8 d& m+ A 二、未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电。
) |2 w/ ?6 B; B) o, W& _* ` 发热管外壳烧穿由水导电而产生漏电处理:更换发热管。
5 r# f2 T8 J2 E6 z- ?5 f 三、加热指示灯亮,但不能加热。
& n) ~" e, p$ C) S" D (1)发热管接插端接触不良或断线处理:检查排除。
: n) r6 E) s% c ~* O4 B: n (2)发热管烧坏处理:更换发热管。7 h* J/ ?/ h# s- J J
四、加热指示灯不亮且不能加热。
! g( b/ M9 ]) b: e: _6 [& c R ? 1、温控器接插端接触不良或断线处理:检查排除。9 Z( A# {# [) z0 [
2、温控器烧断处理:更换温控器。
* l" Z4 O9 X! \ 五、节能电热水器指示灯一直不灭。
6 a- x/ R( _' h8 Y$ s/ o) l, Z0 \ 温控器感温面与电热管法兰面接触点少处理:重新安装温控器,使感温平面接触。6 c, x) ~! B" ^% v
六、无保温功能,一直加热下去,直到跳闸。
; _' V, U1 W- E8 D- x8 ` 温控器动作温度过高或已烧融短路处理:更换温控器。' x+ j" S" L8 Z- {% a
七、加热时间过长。
. j# M/ T% V* }$ G2 v6 z) Y0 v! ^ (1)节能电开水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电节能电热水器而言)处理:把功率转换开关旋到最大功率档。
/ f2 n* W$ c4 m! O! ^, l# `- p (2)电热管坏处理:更换电热管。# ?/ \8 E6 f: }, i+ g
八、一直处于保温状态,不能重新加热。9 H+ I- @6 I3 S* [1 L( J- G3 t( X
温控器不能复位一直处于开路处理:更换温控器。
. m1 g9 g% Q# j! ]7 { 九、节能电热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出。9 c3 A0 t' E1 V6 y$ m3 Y/ M6 V+ b
由于节能电开水器属于封闭型贮水式节能电开水器,在加热或保温过程中,节能电开水器内胆的水压大于6Mpa,使单向安全阀溢压而滴出水珠。
; l* y2 N0 q$ L# p 这时可以关闭进水阀,将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从花洒中滴出;如果未安装混水阀,可把出热水球阀打开一点,在此处泄压流水,也可避免单向安全阀的漏水现象。 |
|