找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3356|回复: 9

[进口产品] 恳请各位大虾给指点指点:2850-3200NT没反应了!

[复制链接]
发表于 2006-12-24 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个外行,刚开始接触水处理这个概念!我们单位锅炉房新装了两个罐,我也说不清是什麽阿图祖还是福莱!(整个一大傻!嘻嘻)两罐全自动运行。控制器用的3200NT,是什麽2850的。现在运行了才半个月不到旧出问题了!一台3200NT死活没反应了,上下25秒和循环键停送电都使上了,还是不行!厂家无良,不愿来给处理,说是给查查资料再答复。我发现了这个宝贝地方太高兴了!恳请各位大虾给指点指点!
发表于 2006-12-24 16:52 | 显示全部楼层
您说的应是富来2850NT系统.不知人您是那里.可以向北京洁明求助
发表于 2006-12-24 17:05 | 显示全部楼层
可以这样操作试试,通电后同时按住上下键,直到显示2850后,再重新设定程序,多试几次.如果无法解决那就只能换3200NT的Time了.
 楼主| 发表于 2006-12-24 20:35 | 显示全部楼层
我试过上下键同时按,N长时间拉!没反应。循环键断电再送电原来的显示有了变化,可就此什麽反应都没了。再怎麽操作都不行了!
发表于 2006-12-25 09:35 | 显示全部楼层
要先调时间到12;01,再同时按上下键
发表于 2006-12-26 10:20 | 显示全部楼层

从哪里买的?

从哪里买的?使用多久?
发表于 2006-12-26 12:15 | 显示全部楼层
如果12.01还不可以,就要返厂了
 楼主| 发表于 2006-12-27 15:15 | 显示全部楼层

谢谢各位的热心帮助!

谢谢各位的热心帮助!
周二下午问题解决了!过滤器安装位置过远,导致管路内焊渣进入阀内,导致阀卡死;一直显示"_ _ _ _" 任何操作都不起作用,没反应。现拆开清理后恢复正常。重新设定后已恢复运行。
在此再次,谢谢各位的热心帮助!
 楼主| 发表于 2006-12-27 15:16 | 显示全部楼层

谢谢各位的热心帮助!

谢谢各位的热心帮助!
周二下午问题解决了!过滤器安装位置过远,导致管路内焊渣进入阀内,导致阀卡死;一直显示"_ _ _ _" 任何操作都不起作用,没反应。现拆开清理后恢复正常。重新设定后已恢复运行。
在此再次,谢谢各位的热心帮助!
发表于 2007-1-11 16:31 | 显示全部楼层
改程序要12.01才能改
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-12-23 12:55 , Processed in 0.137210 second(s), 17 queries .