|
|
风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!
\ {9 v) i4 o9 Q; ^, V1 d5 D5 S. G; O k$ x
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟) # E- A: n: z z2 S
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM6 D* E9 { g( D3 N
, [# Y/ Y7 g1 N! S& F
如何计算产品所需风机的风量5 e t5 D4 E' ~4 n
( x4 C) z% m+ K) b首先必须了解一些已知条件:
( ^3 [8 o7 j) S: S& P9 d) O# f ; U6 Q& v, g( a, c- M/ y
1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。 ; H0 I; a( T9 l( _* Y1 Y
; o" |/ w' L7 c8 C4 L6 W( m 2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。. B2 v2 ?; W( y. l( _- K- ]
; Z! v: h' G D& T9 L2 I4 f; R/ E
3.1卡等于4.2焦尔7 y6 H% |9 k- D& x
- k$ D0 s9 m2 C6 b. \- _
4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃) 3 j' u% ^$ m2 j0 K
, Y5 B6 V/ ?4 u9 l- p" F8 P
5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
$ I& ]7 T7 C; s& p2 \" f ) c, Y1 U: j, ?; q
6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。 5 m) a8 y% Q. |
2 ?' n0 v, X* q) W- T0 I0 S% S$ D" W0 j
5 N* Z* ~/ O2 }' [3 P( t: M, E/ R
2, 公式推算 ! C1 h0 i% q/ Z7 \
+ H! @& u# V, o* b" R" [! o: ^. G
一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc). ?, Q: G+ c& }5 u5 [
, m+ d. K) p! s& m) | 因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度' E. p5 B! r' @ e3 U. X2 a
1 G( z' H' S( h* E6 z0 a
=(CMM/60)·1200g/M*31 m% V! D" }% M$ h6 _# p
4 x& A: U4 u% N* M! q
=(Q/60) ×1200g/M*3
' m/ o4 N* ^0 b+ K5 g0 t3 `6 I% Y 7 p. i1 |! T$ N+ c( ?
所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc . X. w3 k* m0 R' W
3 k+ f% J; V& U
二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
2 ^( u$ e' z/ L* X % Z& x( U2 l( u
三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2, A, G9 P" n0 h6 W! _
' Y$ T3 O( Y" n Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc3 X3 x" q5 ^) K0 |
" g3 h w* t- g7 j* ~# F Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)4 `2 ?* O5 r; }: K
8 y4 l6 A; i9 I$ g3 B =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
5 z& G% q2 C2 v; C% k) E7 w
5 m! G! {* w! x7 ]8 M4 N, U! o" V" { 四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM)
4 o4 i" Z9 V8 X. O/ B+ N( W
5 x% W: n# K0 ? x5 c3 q- S =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
4 }. w: W M3 \
* l" e: \! q# R( P, Y: h$ N; ^9 s# x ↑TOP + b, N( w" t: Q8 e9 E4 `$ S# q2 s
3 j& N( C1 \' K$ E0 b( z4 H
3, 范例 2 U ?6 R1 u& _2 V1 X
例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下:
. f+ R/ o: B/ c; H! r& {; @! j P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30
& _' Z: g1 O& O7 _4 U2 E+ D Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)
. d. C6 r: w) L/ t; N) [" ~7 H9 ? 所以,应选择实际风量为Qa之风扇
" k0 Z+ ?; b6 h & s- ^4 E' A4 @4 d5 x/ b
3 H% C6 ?( G1 b: ?$ J1 V; d, x; Y
8 b# x7 }# J# M; P 例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下:
r2 k. w0 X- N0 X% U- c+ ]* `& F P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40/ o6 A% I3 i5 P- l
Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)
' c, m1 D# k; x3 \% o 所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|