|
|
风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!
# {) s, h6 M4 c1 x! a. ]9 S& c. @, A
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟) ' u8 j: o+ Z! t) G' C
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
8 u8 G; s/ s6 Q* V9 V* x
; Q( M% @. s0 \ @$ Z1 j如何计算产品所需风机的风量
( \6 z1 M& f& d) V* u, _; C
$ }1 C, @0 ~, s. H首先必须了解一些已知条件:
2 {7 b! D; M' W% h5 R2 W4 N # |. q, T7 w: p7 y! C3 f7 Q( ?
1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
0 @0 ?. r; Z0 H" o * T P& x* Q& o5 z) u5 Z$ F/ Q
2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。
) v& v' O! e# K1 `' T ) o. W2 k# S" L* b/ B8 j% F( {
3.1卡等于4.2焦尔
, M9 y$ D S0 k / ~7 [/ i1 {- a+ } N
4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
' W& j; h4 i- H' @8 R5 c% I 2 Q" T- l9 D2 I1 u! q; T, S8 z
5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
5 w0 H( t$ B. F; ?# A1 _ ( S4 S+ Q8 k' `, w. s. e# {
6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。 6 |1 B; R. C0 K4 i5 a4 T
; F9 }# V7 _+ L
! ?) R" ?8 n& [6 b. q3 f
2, 公式推算 % c6 p' z) x# V
6 v9 e# p- h. s2 w) z# ]4 O% z" A, N8 T 一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
3 k- ^& G' m& |) n9 p" J # k' c; f& V3 P
因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度
% }! q% N; l5 I4 l : e1 Q! Q7 J1 j: S, y1 C& P( j% m
=(CMM/60)·1200g/M*3% a" p$ z8 b K. d; D2 j/ s
8 \! A* t' Y! O* ^ M. G =(Q/60) ×1200g/M*3
4 d5 F( x% F6 m D ! t7 [3 V8 K' t
所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc
o/ n) m/ {1 b7 _$ q. g9 K
: c0 B) _/ a$ c& s9 m. M4 A I 二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2* V6 I( G3 ^8 } Q
% S. q3 S7 k/ h4 ~3 I( D i' v. v 三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2: {; S5 H+ ]' a; v
1 v9 h! M/ Z* b" Z F6 z
Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc
" w5 w4 h- O) j! K
) s( H) a5 M, H( k Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)7 f% U9 o/ f& C
" v$ v2 M# @+ H. ^+ Z =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
, B( o0 J1 @. Y) J1 ?9 |
, T; H$ y2 m8 ]4 F! v! l% d 四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM) ! E# p0 \4 I. y" W! i
+ o7 v/ ?( `2 K& a: G; m6 x
=1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM) & P. D# @, G5 J$ G. z; D7 l
' b: T9 u) Z% D; Z3 B# g0 j- A& W @
↑TOP . n/ s0 M2 n$ F l2 S3 @% D
. g( n1 D" @: z M9 ^: e9 e 3, 范例
7 ^/ r3 _ x3 W j0 n/ u# F 例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下:
. P# l; v: Y* ?7 O9 G2 m6 t P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=303 T h. O! p$ }( d# J0 ~6 q% r& e5 ~
Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)
0 X9 X+ d! N( P0 t 所以,应选择实际风量为Qa之风扇. m+ M: N5 d; Z6 q+ n
! W) H) e' K, t2 J
. n- B3 q$ c; B1 n# g$ @8 x
+ Z0 a& v, `% d9 U( R0 Z 例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下: " K8 P0 u" }6 I' Q" l2 r1 e( H- I
P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40/ F6 h4 s6 ]" c$ s. ^; p) c- ^" W
Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)
9 t8 N! V6 V) o* \6 R3 o9 w6 c 所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|