|
|
风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!7 I7 Z' v+ `, n
# {9 ~& A8 A& C
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟) ; u( ^; @/ t: X7 |8 g
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
5 o' q& n7 G& x$ M
S% F% B) n; a9 O" G4 f如何计算产品所需风机的风量8 T7 {. t7 I8 M! H: O1 G
* x8 u" N8 j& _9 Z0 H# J首先必须了解一些已知条件:. _4 M" _ ~1 t2 B5 X6 D0 q
9 u8 L2 D( Z; a% K: ~ N/ a L* t6 D 1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
7 T0 e3 H) d8 _; q$ @2 _5 u* _: N5 l
9 |2 |" s$ N2 h% j+ N4 d' ^ 2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。, a/ Y% Y1 D0 x m, ]! N
& P9 \" k# l$ v9 `: k3 j 3.1卡等于4.2焦尔8 u( g9 I2 K9 w; d: C
' o$ U# A' ~: Z. L% {- o6 k: E
4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃) 3 Q& A) u' o% z/ H/ u
0 n' r* R4 U. I; m( ^! a" ~ 5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
0 a; x/ G% y7 L( {
6 a& r3 b7 I2 ]2 U5 p3 L; ] 6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。
8 V+ m- ^7 a$ W; w0 H0 j7 Z
( \# u& w! r' h; l! j5 ~7 J; i
9 ]# o, I4 `" f. _# u3 F 2, 公式推算
# ^7 @! D. I6 k5 Q7 [7 X
N/ m& v V% q/ \. M8 @ 一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
2 {4 P, H4 @+ ^1 [+ N% [1 m: Z
* {7 W5 u8 W2 w 因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度3 q9 J8 m' D& `1 U
+ s( {9 u* Z1 K. x( j: ]
=(CMM/60)·1200g/M*3
6 i0 G% c- Z$ D* S# h' O / d* J' E' k$ n
=(Q/60) ×1200g/M*3 % k5 ^: N! L" ?) Y9 u; K' C5 k9 g/ b
9 }/ _" P2 u) e 所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc
, {! Q$ R9 Z2 A2 Y) w
8 A- P0 h' i7 _ w 二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.24 y7 L/ K b6 l- C9 z9 a8 s
- D6 ~1 X' \9 V
三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2
5 h0 ]) a1 Z' z- ]2 E7 R
, T. Z: _5 c( n8 d9 ^ Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc
" A$ Y+ a3 i& R% H9 Z5 a
( J4 C, N r0 G Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)" ~2 \( D6 E* i O* @. ]. ~$ `
|0 C4 K' f2 A7 N' s0 s =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
( P( r. O- M3 [' q
0 v3 l3 T% T" ~6 P1 {) b5 ^ 四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM)
% [2 u( \# x# a$ I# W" @ ( _$ |- H8 e. k; X" [( t
=1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
, m2 T* I: {" z# B+ e4 t- D! R" x
; @! G2 V/ J+ }: q u! p- f* |, d# J! } ↑TOP
2 D$ i$ x/ \" e2 [6 J' c 8 A- Y) @/ F. b! E2 C6 [1 p
3, 范例
" O) N+ f7 K' ?2 G' `7 A 例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下: ' I, ] G$ m0 |" s
P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30
, m& m; D& Z2 X. x, L0 w6 E% O; h Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)8 x( ^. c; d6 n H' c4 s3 L
所以,应选择实际风量为Qa之风扇( y: z" j: @. G( |, y# V* P
/ P+ I0 o; ?. B, i
1 X- C' r" R _4 T
( c# [3 V2 k; P9 B" j: m 例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下:
: ?8 W) K. C, |+ H7 o& r2 K P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
3 G4 } D$ g# }% a Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)7 m" U1 b* H# G$ ]$ s
所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|