|
|
风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!
, j+ p6 f$ [2 s2 s. w4 C. U' u( r% D5 x }- p' l
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟) + H4 j" B, b! p+ j) D; b
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM z I6 ^: O+ c9 h( ?
; R! G/ ?' w8 T- W0 {
如何计算产品所需风机的风量
8 r2 X/ T7 T& i) j2 \0 E, _
. W2 f$ k6 y" H# l& Q7 Z$ h: g8 g首先必须了解一些已知条件:1 E2 K) p2 j' c6 Y: f6 k, o% H
* x1 ?5 G" I& K7 K3 _- }/ I: e
1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。 % R, |8 C; r- C/ |8 z& O7 K( o0 e. W
- Z" Y% n; T, ^* a6 C7 L( b
2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。
% ^5 {4 U4 C% o( B: |1 O1 b
. T: S4 l4 |. C! J 3.1卡等于4.2焦尔
5 D& V7 R+ P7 H$ }5 Z! S d" c' R' P5 a6 `
4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
6 U+ i( A. ]4 }! O
% N3 g$ Q' W6 I. {$ x* P 5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*37 K* K- P* k7 q0 `- ^3 s( z$ \
4 t8 X# J' x1 z2 S
6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。
9 X) ]5 q+ |# F : ^8 r) f& |5 n# N
* W. t8 s& n n' @9 Y1 B9 F
2, 公式推算
g, n+ b$ P& X$ H: V
. B6 X1 |) Q4 F" F& s* A 一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
3 F8 e: R: s6 g8 k6 v! f6 j # r$ ~! O) k* O }9 ]
因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度
' r3 \ k/ A; Y. \$ N
1 [; j2 N- a3 N+ {! J, } g =(CMM/60)·1200g/M*3
0 k) Z1 O- e7 e7 Z N6 `% }
% i0 ]# M, _# | =(Q/60) ×1200g/M*3 / b" g8 [# D1 |8 `$ I3 {$ e, z1 _0 A
( O) d! G- P' o; Y' p# J$ B9 r P 所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc " l0 Y5 L( ]) o. q3 e( J" Q
* ~" j4 E9 I; B( f/ f4 ~& F% |
二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
7 j5 p8 J( J4 p1 K
- t3 V. @* ]& D1 H 三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.23 d' K) W) [; M$ r5 ]
/ z2 ?7 h, Y6 l3 V+ n. L Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc, R/ S0 `1 |% Y+ G; q& t
9 t& m% b( G6 T8 y: h9 V Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)- d' Q. x' H6 m# j& t- W: P
7 W" f+ Z7 Z7 H) m, b+ ? =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)7 h* `: e+ \5 C2 k6 n. S. O
" p( p: b: r4 k
四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM) % k- U7 ^; l0 ~
# ]( L# S# z( R4 |0 B5 P
=1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
( s5 | x! y1 { 8 ?- O3 a4 B4 r& T) p a
↑TOP
M1 b" }: b7 F! {# `; z6 V {# v; Y ( C- v# |5 J z7 ~+ a
3, 范例 & {$ E( Z0 {. c! `
例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下: - F) y9 ^3 q" F7 H" f* z
P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30
& @/ v" L) {: t6 X: t8 B5 r Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)
! q' ?% b3 X: [# J5 {6 b 所以,应选择实际风量为Qa之风扇: w9 W& F k m- m- S n: ?, m$ d
/ L, ~. b Z* ]2 S5 n % E* x) W) W: m( [8 P
& n0 C K0 e" P5 q; k2 m# ]- O" n 例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下:
9 V6 g9 h- f: j, x0 |6 R1 r: n P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
# O& V* O6 F4 W Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)+ Q O5 }3 x1 |
所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|