|
|
风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!# E' ^2 Q$ l# C: |( z( N; \/ @
8 K3 }7 r9 j7 f3 [! ~; RCMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟)
- t Z$ d0 p- ~( T* `1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM4 V- X5 y- ~# R5 q5 k
' Y- Y q$ ^( s& n! V2 K/ I! Q如何计算产品所需风机的风量 ]1 l" w) p0 G" Y8 L- K4 Q
2 l1 {. V& C ^. }% O首先必须了解一些已知条件:& k- s4 A1 q( M
: b- V4 c4 Q! V' j 1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
# @# X, L# P* v! t( L/ o & j* P2 k0 L4 `- k, K. C7 l
2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。
1 }- r: P9 [- Z _4 k ; Q9 T1 ]6 W3 |+ S7 N# [/ e
3.1卡等于4.2焦尔3 t) J3 u; {7 u9 W& R9 \8 w
2 F" k# ?3 V V- _ f% \8 H
4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
, u a# Y: F d # U" I& `! z) F) V( p3 P
5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3( q+ U/ {) K' W: p: K/ J0 o) ]$ r
7 f" H' p) N+ E1 } 6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。 4 F' r3 p& O8 W f
7 {3 \) m! x: O( t8 v. }
6 _2 C; G- B! {8 C2 b 2, 公式推算
1 \! {6 i7 t8 F) [/ m
& j( C) F/ c/ k) x4 w# B 一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
" W) P q2 J; z! w# B4 \4 A0 ^
n7 ?' q$ t+ @8 ]1 @2 F 因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度4 M* h1 G" [' s# s$ j6 G
) X* I+ v$ ~0 C1 E }) F+ w =(CMM/60)·1200g/M*3
9 ?( `2 R- }2 u% ^( H
5 u. k8 `. h! N! w3 l9 B6 I& L- \& R2 I =(Q/60) ×1200g/M*3 + p* ]8 o- ?- _9 R
6 V% T, u" ]2 E! }7 r$ }
所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc
. t7 m# u/ s1 N; ^+ a% Q
2 q; u* c: e' T8 H1 x, a 二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2% Q& s4 L1 ^" t
! t D/ k8 O; {! \# t! Z/ Q) D 三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2- n5 A, Q" \8 A; b3 u2 w$ c& d; B
' I9 x; P9 O( a. G
Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc
0 K' f5 j9 M- V$ p. V1 j7 i% ~
0 O6 L7 R/ }8 P: h Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)- I, F! i8 J/ O( T$ n/ |1 t
# |/ z/ B$ ^% F7 p0 j
=0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
9 I- i+ N; d* ~" N% h. Z 9 w) i" a: Y* F% H& [% P
四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM)
' G6 V* u: Q) _6 j! C8 D B/ P
_$ `+ Y0 b/ P% N( u( ? =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM) ( D$ H1 [- W. [8 l; A9 I6 g+ j
) M+ D( o0 s( ` X0 q ↑TOP % Q% ?: z! q. [; M2 h+ t
( Q4 p6 R8 A- M# y% E
3, 范例
+ u s& T* M) x* p' ` 例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下: * c* C J4 M. x! M! ?( @3 n) M- U- W6 O
P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30
W% z# x5 s/ W5 O Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)
) q; P# T) x [4 H0 S 所以,应选择实际风量为Qa之风扇. V- R8 `2 |, U0 \- |7 V
/ \* w8 h2 q0 }/ X+ V0 R ! D" _, V9 ]% v0 z
M5 J& ]/ |, b4 _7 L* F 例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下: 2 g7 E% D) l/ X$ T
P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
/ v1 E4 [ ^5 s3 r8 E; x$ h' V Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)5 t# s4 n7 Z2 T: b
所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|