[进口产品] 268/760控制器的故障

[复制链接]
发表于 2005-11-21 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹:我新进的ge268/760控制器初始加电状态一支为ERR1另一支ERR2,凸轮没有旋转,按复位按钮没有任何变化,到底故障出在哪里,望解答,谢谢(ERR2状态下有时显示1.02)
发表于 2005-11-21 12:08 | 显示全部楼层
根据我得到的信息,早期的700系列的控制器在放置一段时间后可能会出现这种情况,但是一般情况下可以自动复位,如果此时按任何按键都没有作用的话,可以把流量计插上,用嘴吹动一下,一旦控制器检测到流量信号,就可以自动激活。

可以试一下,

不过如果是ERR2的话,需要与供应商联系,可能是GE出厂时发错了货。