找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3315|回复: 1

[进口产品] 二级处理系统

[复制链接]
发表于 2005-11-27 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户原设备:20t蒸气锅炉2台,配备2台25T麦能旁通软水。
现为提高经济效益,将进水自来水改为井水。
井水硬度:11mmol/L   碱度:5   氯根:90 mg/L   PH值:7.1
初步计划方案:二级处理:麦能15t/h  3台同时运行,
   总出水:45 t/h
想了解
1、3台麦能15t/h同时运行再生时间能相互控制吗?怎样连线?
2、45 -50 t/h总进出水管应为大?
3、硬度11mmol/L做2级处理规范有要求吗?
4、其他指标符合要求吗?方案可行吗
发表于 2005-11-27 15:55 | 显示全部楼层
1、3台麦能15t/h同时运行再生时间能相互控制吗?怎样连线?

从技术上讲是可以的,Magnum/962控制器有专门的一根互锁线,可以将所有的控制器上的这根连线直接用线连接起来,达到多罐同时运行互锁再生的目的,具体连线并没有特别的要求。

2、45 -50 t/h总进出水管应为大?
45-50t/h的总出水管应该在4'左右才合适。

3、硬度11mmol/L做2级处理规范有要求吗?

进水硬度大于8mmol/L时,一般的软化水设计规范中均要求进行两级处理以保证出水效果,这种设计均为惯例 或相应的技术,并没有严格的要求。

4、其他指标符合要求吗?方案可行吗

其他的指标基本符合要求,但是建议考虑一下Na/K离子 的含量。因为高硬度时这些离子的存在将直接影响系统的运行效果。

另外,这样配置的系统的实际处理能力仅在35-45t/h左右,最高产水能力在45t/h,所以要考虑到这一点对后级系统运行的影响,是原来的系统作为后级还是新系统作后级也是需要根据实际情况来确定的。


在本站提供的Magnum英文版说明书中的第37页有标准的连接方式,是可以直接将三只控制器直接连接在一起的,可以下载来看看。
http://www.waterok.com/book/autotrol/magnum_manual_1018092g.rar
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-12-22 20:37 , Processed in 0.056760 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表