1、"投标时说的在线测氧仪,我查了以前是上海一家公司做的(是一个归国博士,忘了),但现在好像不做了还是倒闭了,再怎么都找不到别的厂家,结果用了手动测氧比色管。不知道有没有知道这种便宜的就三千块钱一台的"
回复:现在市场上好的测氧仪要5万,低点的3万,年维护成本在4千。
2、往设备罐内注水困难,压力低了进不去水,高了整个管路吱吱乱想
回复:压力控制在3-4之间,如果有问题,你的设备选择要改动。
3、有的隔膜阀就算到了那个工位根本打不开,有一个罐再怎么再生就是不往外排水,还有一个罐排水量很细,肯定是没有洗起来的
回复:每次反洗不彻底,填料板结。
4、第一次通水是不是应该对隔膜阀和控制器进行排气呢,还是运行一段时间后阀内的气体自己会排空,我觉得还是先排一下气可能会好点
回复:设备本体上要安装排气阀。
5、郁闷的是水处理间我们给供了?3台50吨软水器,?3台50吨除氧加除铁,两台2500直径过滤器,还有快速除污器等等,甲方给做的排污却只有两个像家里面卫生间地漏那么大的排污口,单单软水器再生还可以,如果除氧器有一个再生只需要十分钟,处理间就满是水了,所以除氧器反洗1、2,正洗我都只调了3分钟,够吗
回复:反洗时要考虑反洗水量、反洗时间。
6、工艺设计:设计院设计的是软化水出来进软化水箱----50m变频泵组--------海绵铁除氧器------------除铁设备---------锅炉系统循环管路(压力0.43MPa左右),这样的设计科学吗,是不是还应该单加除氧水箱和除氧泵工艺为:软化水箱-----除氧泵--------海绵铁除氧器------------除铁设备-----除氧水箱----50m变频泵组---------锅炉系统循环管路,海绵铁除氧器的压降正常一般是多大呀,我认为按照设计院现在的情况肯定是补不进去系统了,还得改造
回复:你的流程是正确。 |