找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 2568|回复: 6

[进口产品] 还是烧保险的问题

[复制链接]
发表于 2007-1-28 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位.现在用的1号交换器不烧保险,2号一通上电就烧保险,182的阀杆位置在运行刚过一点,没有到反洗的阀位.请再发表意见.
 楼主| 发表于 2007-1-28 18:22 | 显示全部楼层

还是烧保险的问题

谢谢各位.现在用的1号交换器不烧保险,2号一通上电就烧保险,182的阀杆位置在运行刚过一点,没有到反洗的阀位.请再发表意见.
发表于 2007-1-29 11:46 | 显示全部楼层
请问是什么地方!有没有电磁阀???
发表于 2007-1-30 13:25 | 显示全部楼层
这个需要用户在现场的技术人员仔细检查一下了。因为系统在这边检查的时候专门测试过很多次,都不会烧保险,目前怀疑是现场 某处有短路。。。

还是得现场的人仔细检查一下才可以确定
 楼主| 发表于 2007-1-30 15:28 | 显示全部楼层

回复 #3 张文杰 的帖子

你好,又见面了 有电磁阀,在刚一要反洗时的位置,通电就烧.急啊.
发表于 2007-1-30 16:39 | 显示全部楼层
电磁阀的电压是否与控制器匹配呢?如果匹配,建议你可给电磁阀单独给电呢.
发表于 2007-1-31 11:14 | 显示全部楼层
重点检查电磁阀短路问题.
具体操作就是先把电磁阀的电源线拆下,再给控制器加电.用排除法!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-11-15 13:55 , Processed in 0.050458 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表