找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 5546|回复: 29

水锤现象问题?

[复制链接]
发表于 2007-2-7 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是水锤?在什么情况下会出现水锤现象?
发表于 2007-2-8 13:39 | 显示全部楼层
楼上的 可以去找流体力学或者工程流体力学方面的内容看一下
有很详细的介绍
一般水锤在管路里是在开关的突然通断时候产生,如果在流动的水被阀门突然切断,由于惯性,后面的水会继续往前,而前面的水则会因为阻断而反弹回来,造成中间部分水被挤压,一旦惯性失去后,被挤压的水会急速膨胀开来,所造成的力是原先流动力的很多倍,从而对阀门等造成冲击。说起来过程比较多,其实都是在瞬间完成的。
 楼主| 发表于 2007-2-8 16:04 | 显示全部楼层
非常感谢
新年快乐
发表于 2007-2-8 17:25 | 显示全部楼层
在阀们开的瞬间,是怎么样一个冲击的过程呢??
发表于 2007-3-9 15:34 | 显示全部楼层
阀门开启的瞬间,应该没有太大的冲击了吧
发表于 2007-3-10 13:45 | 显示全部楼层

水锤

水锤是因管道中有空气,水不再是一条连续的\同一介质的流体,尤其是当空气在管道中成为一段柱体后,水就会在空气柱体的两端形成断面,当这一断面随水流流到弯头\闸板等地方时,水的断面就会对这些地方形成冲击,冲击后,水柱会粉碎与空气混合,再次形成断面,再次冲击,直到将空气带过弯头\闸板的地方,在这一过程中,会产生多次\剧烈的震动和水压的波动,对阀体\罐口等产生不利影响,故在水温变化较大时(空气析出),在管道高位处加装排气阀!
不知各位有何意见!
发表于 2007-3-10 16:15 | 显示全部楼层
那一般水锤现象造成的压力增大的幅度是多大呢??
发表于 2007-3-11 15:05 | 显示全部楼层

回复 #7 飞扬在天 的帖子

液体的压缩比是很小的,而空气的压缩比却非常大,也就是说,空气的蓄能作用很强,象弹簧一样,所以水锤现象造成的压力增大的幅度是多大,就可以想象了!增加的部分,再加上原有的压力,是相当可怕的!好在水锤的持续时间不是很长!(有长的)破坏力不明显,但他的震动的破坏力是非常可怕的!
发表于 2007-3-17 11:56 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2007-2-8 17:25 发表
在阀们开的瞬间,是怎么样一个冲击的过程呢??


阀门关闭引起的水锤称为正水锤,阀门开的时候叫负水锤.阀门突开的时候,惯性左右后段的水速度快于前段造成密度压缩,惯性过后,应力左右会沿水流反方向传递,但是由于与水流逆向,作用力大大被削弱,所以危害远没有正水锤那么严重!
发表于 2007-3-17 11:58 | 显示全部楼层
原帖由 zwd000002 于 2007-3-10 13:45 发表
水锤是因管道中有空气,水不再是一条连续的\同一介质的流体,尤其是当空气在管道中成为一段柱体后,水就会在空气柱体的两端形成断面,当这一断面随水流流到弯头\闸板等地方时,水的断面就会对这些地方形成冲击,冲击后 ...



这位兄弟说的概念应该只是水锤现象中的一种,就算管道中没有空气,也会产生水锤,水压越大水锤现象越明显.
发表于 2007-3-17 17:27 | 显示全部楼层

回复 #10 chinesezhou 的帖子

均匀密度的流体,在管道中流动是不会产生水锤的,水锤的产生与压力无关.2公斤的管道有水锤,6公斤的管道却没有水锤!管道中的空气是从水中析出的,水的压缩比是相当小的!
发表于 2007-3-20 18:12 | 显示全部楼层
原帖由 zwd000002 于 2007-3-17 17:27 发表
均匀密度的流体,在管道中流动是不会产生水锤的,水锤的产生与压力无关.2公斤的管道有水锤,6公斤的管道却没有水锤!管道中的空气是从水中析出的,水的压缩比是相当小的!


我说的有关是指造成的危害而言,并不是说有没有水锤,同样情况下压力大形成的水锤冲击更大.另外,水锤产生本来就不是在均匀介质中,压缩比小的另一个理解也可以是应力大,如果有条件可以做一下这方面的试验.不管是水中有空气还是无空气,都只是流动介质对象,我所说的定义并不违背水中有空气时候的情况,不应该把有空气存在说成水锤产生的唯一介质前提,兄弟你觉得呢?
发表于 2007-10-30 09:28 | 显示全部楼层
讨论的很充分啊,长学问了
发表于 2007-10-30 17:46 | 显示全部楼层
是不是球阀几乎没有水锤

电磁筏就很大?
发表于 2007-11-7 15:33 | 显示全部楼层
怎么不讨论了?太长学问了
发表于 2007-11-9 16:42 | 显示全部楼层
我曾经被水锤害惨过:
1、过滤器、软水器的上下布水器被打坏(导致漏树脂和滤料)——客户说布水器产品质量太差;
2、法兰垫片被打得漏水——客户质询我用的什么垫片;
3、软水器控制阀内部配件被打坏——客户说还是美国货呢。
发表于 2007-11-10 13:16 | 显示全部楼层
楼上够惨的。。

其实水锤的产生情况大家都说出来了。但是有一些没有彻底聊透的。

当水中基本没有什么气体的时候,流动的水突然被切断,产生的水锤的大小的确与水压有一定关系。

因为这种情况下水锤产生的主要情况是:流动的水被突然切断,原来的水以一定的速度继续向前流动。那么在阀门后方就会有一段没有水的空段,这部分空段里是负压(或是说是一定程度的真空),水压大的时候水流的速度相对快一些,那么这段空段就长一些或是这里形成的负压更大(真空度更高)一些。这个负压对前面流的水有一个很强向回拉的力量,当这个力量与水前进的力量平衡时,那么前面的水就不再向前流动;接下来的时候,这段真空仍然存在,对前面的水仍然有很大的向回拉的力量,加上前部管道里的其他的水仍然有一定的压力,紧挨着这个真空段的水就受到很大的力量向回推。
表现出来就是,阀门后突然没水了,有一小段空间,经过瞬间停顿,然后前面的水迅速地向回冲,对后面的阀门形成很大的冲击,这个力量在撞到阀门后会沿着水流的方向向前方回传。
如果水压大(水流快),管道大,造成的冲击会很大,对紧挨着的看着无关的设备造成损坏。这个冲击力量小的时候也可以达到正常水压冲击的3倍左右,大的时候可以到6-10倍。打坏一些设备和管件还是非常轻松的。

所有这一切可能只是在几秒甚至更短的时间内发生,冲击相当大。

这种情况相对来说主要出现在低温/常温水的输送过程中。在热水系统中出现的情况少一些。
发表于 2007-11-10 13:32 | 显示全部楼层
如果水中有大量的空气,在输送过程中气体会逸出,并在管道中相对高点聚集。聚积到一定程度时在管道中形成一个断流。。随着压力的加大,这个断流部分的空气被压缩,压缩到一定程度的时候,很细微的外界因素就可以引起这部分空气突然爆开。对两侧的水及所在的管道形成巨大的冲击。
这种一般是称为气阻(或气堵),冲击力量相对弱一些,主要的危害是造成水断流后带来的其他的影响。与低温水系统相比,由于这个形成的过程相对要长一些,所以在管路高点设置自动排气阀可以减少气阻产生。

这种情况在热水系统中出现的相对多一些。
发表于 2007-11-10 13:34 | 显示全部楼层
一家之言,欢迎大家多纠正
发表于 2007-11-19 10:22 | 显示全部楼层

回复 18# 的帖子

我赞成你的观点!但是你提到的水锤(气-水的结合面)只是在切断水流的瞬间产生那一种,这种水锤可以用放慢切断速度来避免。这就是球阀比电磁阀水锤小的原因;闸板阀比柱塞阀大的原因。这种水锤虽然压力很大但持续的时间很短,对设备造成的危害相对较小。最可怕的是我前面提过的由于空气在管道中而产生的水锤,它是连续的、正向的,有时还会与设备、管道产生共振。软水器通常是在冬季使用,有些来水的水温很低,进入室内后,由于温度升高,使气体从水中析出,积聚在管道、罐体等处,当水开始流动时,就可以产生水锤(水-气的结合面)!流速越大,水锤的压力越大!可以设想一下,一个最小的上布水器,它的迎水面也要一百多平方厘米,如果只有10%的面积遭到水锤的冲击,水压如果是3公斤的话,水帽的受力就是30公斤!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-12-23 21:14 , Processed in 0.065944 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表