找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 5584|回复: 22

[进口产品] 请教问题:2900阀吸盐量很小

[复制链接]
发表于 2007-2-27 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问2900阀吸盐量很小,有什么原因吗?压力正常。谢谢!!
发表于 2007-2-27 20:54 | 显示全部楼层
看盐箱注水会不会把水加出盐箱,使得话是吸盐顶针可能不到位,吸盐这一路连接是不是漏气,树脂有没有装的太多!!
发表于 2007-3-2 12:09 | 显示全部楼层
时间对不?
 楼主| 发表于 2007-3-2 12:11 | 显示全部楼层
实际问题是这样的:三套2900流量并联,前面有一个32m扬程的增压泵,三台阀均出现吸盐量很小,1000L的盐箱用了2小时20分才吸完.后把两台阀关掉只剩一台工作,仍是吸盐量小.原水硬度4个左右,现在出水就是不合格,请各位给分析一下都有哪些原因.补充一下,树脂在运输过程中冻了,后在房间自然化冻,会不会是树脂的原因??谢谢!!
发表于 2007-3-3 10:17 | 显示全部楼层
打开射流器比较一下
 楼主| 发表于 2007-3-7 13:07 | 显示全部楼层
射流器都是最大号.红色的
发表于 2007-3-9 17:55 | 显示全部楼层
大概一分钟吸多少?
发表于 2007-3-10 10:15 | 显示全部楼层
福来克的吸盐量本来就少啊
 楼主| 发表于 2007-3-13 12:04 | 显示全部楼层
1000L的盐箱,用了2小时20分才吸完
发表于 2007-3-13 12:57 | 显示全部楼层
射流器检查,如果没问题就检查阀体内有无异物
发表于 2007-3-14 15:52 | 显示全部楼层
应该是布水器或管路问题!
发表于 2007-3-14 16:54 | 显示全部楼层
进出水压差如果不大,就应该不是布水器的问题
发表于 2007-3-14 22:17 | 显示全部楼层
可能是排水问题吧!以前遇到过.
 楼主| 发表于 2007-3-15 12:12 | 显示全部楼层
排污限流没装. 树脂在运输过程中冻了,影响大不大?
发表于 2007-3-15 13:46 | 显示全部楼层
那有可能是树脂粉了,把布水器堵了
发表于 2007-3-16 09:20 | 显示全部楼层
树脂冻过后是会碎的,如果是树脂碎了,你可以看反洗和正洗的排污大小来判断,吸盐慢很难保证出水合格,因为再生流速太慢.国标再生流速4-6m/h.
发表于 2007-3-16 22:18 | 显示全部楼层
上面各位说的有礼,1检查是否漏气;2阀内是否有异物堵塞;3检查排水管是否排水不畅.
发表于 2007-3-16 22:31 | 显示全部楼层

回复 #14 DL 的帖子

排污限流没装.

应该装上。上次有个用户设备就因为没装排污限流,汉华的马工还训我一顿。赶快装,管用的。
 楼主| 发表于 2007-3-21 11:38 | 显示全部楼层
谢谢各位的经验指导!!
发表于 2007-3-28 10:57 | 显示全部楼层
你的2900控制器配多大的树脂罐呢?