发表于 2007-3-2 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:我现在有一系统60吨/小时两用一备。182/450/480D3。吸盐装置想实现自动且省力,因此我想设计为建一个化盐池、加盐泵、石英砂过滤器系统。现在问题在盐箱如采用一个,三罐吸盐如何控制?是加盐阀还是加吸盐电磁阀?信号如何引?请指点,多谢。如有方法也可发邮件到sunfly_tj@yahoo.com.cn
发表于 2007-3-5 16:59 | 显示全部楼层
这个控制的实现是比较容易的,
在吸盐管上可以把盐阀的高度设置得低一些.或是把化盐池里的盐水深度控制得高一些,然后由多路阀注一些水,根据盐阀的高度来达到一个理想的尝试.

信号的控制可以用阀门再生时给出的信号来定,搞一个小的控制器.在任意 一个罐再生结束后向盐箱注入盐水.只要盐泵运行 的时间确定了就基本可以确定注的盐水量..

建议具体的细节可以与更有经验的工程公司沟通一下.