找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 2540|回复: 3

[进口产品] 273/940多路阀的问题

[复制链接]
发表于 2007-3-20 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
原水泵到砂滤器再到软化器最后到水箱,砂滤器控制头为273/940,压力0.1-0.2MPa,流量一超过2.5T/Hr,273阀就震动,声音比较响,不知道是什么原因,请指教,谢谢!
发表于 2007-3-22 17:28 | 显示全部楼层
一般说来AUTOTROL的阀门如果有这种问题应该 是出水流量太大了的原因...控制一下出水流量吧.

另外过滤器的话.进水压力好象偏低了一些.
发表于 2007-3-23 21:54 | 显示全部楼层
也许是水中带有空气。
发表于 2007-4-4 10:05 | 显示全部楼层
是啊.建议先在进水管上加排气阀.