我们一个25方每小时的软化水工程,在刚开始运行供水时,突然接到客户反映,出水味道发咸,我们仔细分析阀体结构和控制器,结果阀体没问题,就又把冲洗时间延长,最后还是反映有咸味。无奈之下,只能在现场蹲守,最后经过不懈的努力终于发现了问题的原因,是因为我们的供水泵前止回阀关不严,造成泵停机就倒水,产生吸盐,泵启动时就把咸水供到用户那里了!!!
发表于 2007-3-28 16:29 | 显示全部楼层
支持这种仔细分析原因的朋友.


其实 这种情况只能在现场仔细分析才能找到原因的...

有一些细节的地方多注意对大家都有帮助..呵呵
发表于 2007-3-28 17:42 | 显示全部楼层
共同进步啊!
 楼主| 发表于 2007-3-30 11:05 | 显示全部楼层
是啊 细节决定一切
发表于 2007-5-17 14:35 | 显示全部楼层
对,好多时候我们的惯性思维往往给予我们对事物的错误分析。
发表于 2007-5-17 15:08 | 显示全部楼层
是啊!  我们有很多兄弟只要听到客户反映问题就不加考虑的去找厂家咨询,如果都能仔细分析一下.就能找到问题了!
顶啊!!!
发表于 2007-5-18 09:34 | 显示全部楼层
注重技术!
愿与你们合作!
发表于 2007-5-18 17:32 | 显示全部楼层
共同进步,细节决定成败!