查看: 3210|回复: 9

怎样解决500t/h循环水结垢

[复制链接]
gzrongli 该用户已被删除
发表于 2005-12-31 02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-31 10:45 | 显示全部楼层
这种情况下,要注意原水的处理,补充水一定要软化,一般情况下只需要一个很小的设备就足够了,按500t/h的循环量的话,估计10t/h左右的就够了,

如果是补水已经软化了但是经过循环后硬度上升(因为水的蒸发和带入了灰尘等原因),一是要注意控制浓缩倍数,及时而适当地排污(同时对带入的污物进行过滤等净化处理);另外一个就是可以加装一些阻垢剂,因为循环水都是要加药剂的,所以增加一种药剂也不会增加太多的成本。
发表于 2006-1-4 22:25 | 显示全部楼层
如果循环水硬度不是很高,可以用电子除垢仪
crazy 该用户已被删除
发表于 2006-1-10 15:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-1-11 09:57 | 显示全部楼层
很简单,加合适的阻垢剂,并控制浓缩倍率。
发表于 2006-1-13 10:53 | 显示全部楼层
仅仅软化补充水是不够的,因为在循环过程中会把空气里的灰尘吸入,导致硬度\悬浮物上升.我以前曾给人做过250吨/小时的方案,如果您有兴趣可以留个邮箱,给你发过去,参考参考.
发表于 2006-1-18 12:45 | 显示全部楼层
我们专业处理循环水结垢、腐蚀与菌藻繁殖三大障碍的,石化、电厂、钢铁行业我们做过很多,不要装软水器,否则后续腐蚀产生的问题远比结垢问题严重的多,
发表于 2006-2-21 08:42 | 显示全部楼层
原帖由 jackzhang 于 2006-1-18 12:45 发表
我们专业处理循环水结垢、腐蚀与菌藻繁殖三大障碍的,石化、电厂、钢铁行业我们做过很多,不要装软水器,否则后续腐蚀产生的问题远比结垢问题严重的多,

您认为软化水如何腐蚀设备?
发表于 2006-10-25 02:19 | 显示全部楼层
用软化水加PH调节
发表于 2006-11-1 23:49 | 显示全部楼层
你的硬度有多大?碱度是多少?想要把浓缩倍数搞到几?不说清楚别人怎么给你出主意?