大家好:
系统流程为:
软水器→砂→碳→RO系统
供水水质为自来水,水压为300-700kpa,RO系统纯水出水量为500L-1000L每小时。请问我要如何设计软水器:用多大的罐体,放多少升树脂,如何确定吸盐量。
简单来说我想知道出水量、硬度、树脂量、吸盐量之间的关系和计算方法,请各位老大一定要帮帮我。先行谢过!!
祝一切顺利!
发表于 2007-6-29 16:32 | 显示全部楼层
新手,帮你顶!!!
发表于 2007-7-4 15:03 | 显示全部楼层

回复 #1 elephant 的帖子

软化器的选择要看你的反渗透是多少的回收率了,正常按50%的回收率算,按最大的出水量计算,那你的软化器要2T/H就行了,砂滤和碳滤也是样的,要按最大流量计算。罐体300mm,树脂75L,消耗盐量:12公斤,但硬度在8mmol/L内。
发表于 2007-7-15 22:34 | 显示全部楼层
算出系统进水量后,再根据原水硬度核算一下。最好用双罐的。
发表于 2007-8-7 08:47 | 显示全部楼层
去下载区下载个《自动软化器设计手册》或许有用