找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3154|回复: 3

关于溢流水的流速问题

[复制链接]
发表于 2007-7-26 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一类似沉淀池的设备,一边进水,一边出水,中间有一隔板,水要从隔板上面溢流过去到出水仓.
现在是:进水300T/H,隔板长度1.78M,高度2M,底部有出水管,管径DN300,设备敞口无压力.
求教:设备运行时,隔板上的水位差是多少,即运行时水位高出隔板几公分,如何计算?

我的计算,不知隔板上水的流速,先估计有8CM,流水截面积为1.78*0.08=0.1424(M2)
,核算流量:300除以0.1424=2106.74M/H,在除以3600=0.585M/S,这个流速合理吗?
象这种溢流,流速如何计算?有公式或经验值吗?




哪位老兄有相关经验,指导一下啊


这个高度对我工艺很重要
发表于 2007-8-7 08:28 | 显示全部楼层
不懂,顶一下。。
发表于 2007-11-24 10:54 | 显示全部楼层
期待中,但是貌似没人管.......
发表于 2007-12-6 16:31 | 显示全部楼层
沉淀池..溢流池

有专门的设计手册..建议去建筑出版社找找这方面的设计规范..

另外,这个可以根据出水量和溢流池流速(这个可以查规范找到相关数据)来大概计算出溢流高度的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-11-15 07:51 , Processed in 0.049705 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表