找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3817|回复: 5

10t热水供暖锅炉每小时需补多少软化水?急急

[复制链接]
lzcyjtt 该用户已被删除
发表于 2006-1-5 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-1-5 13:14 | 显示全部楼层
热水炉的补水量很小。。。如果原水硬度不大的话建议上1吨/小时就够了。
发表于 2006-1-5 13:55 | 显示全部楼层
是的。这种热水锅炉的补水量其实主要是与系统循环量有关(按常规简单地估计 的话,大概是热水锅炉按5-15%计算,蒸汽锅炉按蒸发量计再加排污量。比较保险些),与进水 的情况也有关。
一般情况下可以选择一台很小的设备来满足补水需要,如果真的要保险的话,选择一台3/h的就够了。一台1t/h的流量型配合一个水箱也可以满足需要。
lzcyjtt 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-1-5 14:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-6 15:59 | 显示全部楼层
应该讲这不能是个问题,供热锅炉的供水量没有一个固定数据,关键要看你的外网情况,如果你供的全部是办公楼,那供水量的确很小,如果供居民就会高一些,外网是新管道,就小,是旧管道就会大一些,具体情况分析确定,一般地说补水量简化考虑采用锅炉蒸发量的一半就很好,一般都能满足.
发表于 2006-4-14 15:31 | 显示全部楼层
一般取系统水量的2-4%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-11-22 05:02 , Processed in 0.055379 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表