这个高硬度水处理方案合理吗?

[复制链接]
发表于 2007-9-8 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近最近为用户装一套软水设备,用户提供的原水硬度是13m0l/L,要求产水量2-3立方/小时.因硬度偏高,我们的配置是两套富莱5000流量串联,配直径400*1600树脂罐,装填310L国产树脂,按70%参入交换计算,设置产水量18立方再生.安装第一级出口不装电磁阀(不装电磁阀的原因是考虑到再生时有水通过以供二级再生时需要)第二级出口装一电磁阀以防硬水通过.(配套洗浴用热水锅炉,备用软化水箱15立方)由于对方还没投入运行,所以感觉心里没底.请问斑竹及各位高人,这个配置合理吗?一级硬水旁通的水量及压力能否达到二级再生时的需求?烦请各位高手指教!
 楼主| 发表于 2007-9-9 08:47 | 显示全部楼层
哦,忘了告诉大家,供水压力是3公斤.
发表于 2007-9-9 21:44 | 显示全部楼层
不合理!!!

1、一级再生、二级工作,不还是一级软化了吗?!
2、18吨这个数咋来的?在哪里设定?

其实如果是纯硬度的话,间断供水的话用2850SM/Φ600*2000即可,连续产水用9500就行了
 楼主| 发表于 2007-9-12 18:36 | 显示全部楼层

回复 3# 的帖子

1 .一二级串联同时再生,考虑到同时再生第二级的反洗流量和压力的问题.在一二级的产水量设置上做了稍微的改动,使二级控制器提前进入再生程序,以避免一二级同时反洗所需的大流量用水问题.
2.18立方其实是一个保守的数据因选用的是国产树脂,是考虑到国产树脂交换容量较低按双罐装填310L树脂只有70%参入交换,与原水13mmol/L的硬度计算得来的.
3.5000流量型是可任意设置的.
 至于为什么没有选择2850等大型阀和罐体主要是考虑到用户的投资问题.如果按您所说的选择两种大型阀门与罐体,则必须选用与之相配套的大型给水泵(用户提供泵的流量是2-3M3)否则继续使用用户原来的给水泵就会使设备运行的滤速,压力,降低.而压力与滤速的的降低会使树脂的交换能力下降,从而影响了出水效果.在此,对您能参入讨论表示感谢!!!
发表于 2007-9-13 10:06 | 显示全部楼层
高硬度,高含盐量的水质软化,我做过15mmol/L,固溶物含量980mg/L,一级用9000配400*1900的罐,二级用2750配400*1900的罐,一级可达0.1~0.3mmol/L,二级可达0.02~0.053mmol/L,后来又将二级改为9000,可连续供水。
发表于 2007-9-13 22:21 | 显示全部楼层
我觉得有点玄春天时候我做的一个单子,原水13.4mmol/L,我用的是2750配500的罐子,用了300升漂莱特树脂,出水量在3.吨/小时,只有第一次运行时的水是完全软化的,再生后的水就一直下不来,基本上在0.1到0.17之间.后来加了二级才可以.只用一级的话处理到22吨后出水硬度就升的多了.

[ 本帖最后由 anyangqingrun 于 2007-9-13 22:25 编辑 ]
发表于 2007-9-13 22:23 | 显示全部楼层
我觉得硬度较大的时候,树脂出力与低硬度的水出力是不成比例的.
 楼主| 发表于 2007-9-13 22:43 | 显示全部楼层
感谢楼上老师的参入!希望有更多的高人参入讨论!互相学习嘛!呵呵!!