 楼主| 发表于 2007-12-10 20:25 | 显示全部楼层

我怎么越看越糊涂?

1、所谓10吨/小时的蒸汽锅炉,是指锅炉每小时蒸发量为10吨,并不是每小时消耗10吨水,这个大家要弄明白。
2、10蒸汽锅炉一般不会满负荷运行。一般10吨以上的蒸汽锅炉,对设计者、设备提供者、用户三者来说,绝对不会选择24小时满负荷运行的锅炉作为首选。
3、10吨蒸汽锅炉的运行补水量,还与用户设定蒸汽压力的上限与下限值得多少有关系,再者,这种规格的锅炉一般采取连续补水方式。
4、锅炉一般8小时排污一次(也有的根据炉水指标控制排污周期和排污量)。
   这样,对于24小时连续运行的10吨蒸汽锅炉,就需要保证软水器每小时最低供水量+储备水箱最低储备水量能满足锅炉连续运行需水量就足够,最主要的是需要把软化水储备池设计符合要求,10吨蒸汽锅炉的软水池最佳容积应该为25-30吨,而且水箱必须具备水位自动控制功能(尽量保持满水状态)。
5、该锅炉软水箱容积为15方(有效容水量应该超不过12方),所储备水量能满足锅炉一个多小时的用水量,这就要求软水器的最低供水量必须保证在5吨/小时。
6、其原水硬度是10mmol/L;
   具备以上前提后,我们再考虑软水器的设计方案:
1、必须保证软水器每小时最低产水量达到5吨/小时,最大产水量为10吨/小时以上(这已经有很大的供水余量了);
2、再生周期按照连续供水能达到6小时以上(6-8小时盐才能自动溶化至饱和状态)计,根据原水硬度计算所需要的树脂量应该为600升以上。
3、双罐设计:最佳选择2850#6-750
4、三罐设计:5000-1665?,树脂量总共只有450升,好像不够吧?其他的配置呢?应该也是不够吧?三个500的交换罐还差不多,但是主机选什么型号的?最好价格能低些最好。


我以上的分析不知道对不对,大家讨论了!!
发表于 2007-12-10 20:54 | 显示全部楼层
恩那.还是老崔专业
发表于 2007-12-10 21:29 | 显示全部楼层

Fleck有一款7000阀,塑料的

价格应该比5000贵点,但是可以接600的罐,算起来差不多。
 楼主| 发表于 2007-12-10 21:32 | 显示全部楼层
多谢纪工,我赶紧找去!!

不知道谁有货,或者有这种阀的详细资料也可以,关于技术参数、操作设定方法等

[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2007-12-10 21:33 编辑 ]
发表于 2007-12-10 21:35 | 显示全部楼层

7000的一点介绍

原帖由 青岛迪美 于 2007-12-10 21:32 发表
多谢纪工,我赶紧找去!!

7000

fleck 7000 spec sheet.pdf

69.74 KB, 下载次数: 748

 楼主| 发表于 2007-12-10 21:43 | 显示全部楼层
纪工:
这种7000的阀是苏州产的,还是美国公司产的,国内有货吗??怎么我的几个供货商没听说过呢?〉
发表于 2007-12-10 22:37 | 显示全部楼层

美国的,短消息给你了

请查看网站内的短消息。
发表于 2007-12-11 00:23 | 显示全部楼层
原帖由 青岛迪美 于 2007-12-10 21:32 发表
多谢纪工,我赶紧找去!!

不知道谁有货,或者有这种阀的详细资料也可以,关于技术参数、操作设定方法等


这款阀在上海旭扬应该有不少...你可以联系他们看一下..他们很早以前手上压了一批呢

美国原产的..这个阀好象是因为产品定位和市场推广和原因.国内没做起来.其实产品还是不错的
发表于 2007-12-11 19:20 | 显示全部楼层
确实难为你了老崔!既要考虑到成本还要考虑到效果,的确很难,实在不行的话,还是用润新阀吧.成本下来了,出水效果也基本能解决.
如果你按进口阀配,流量型大阀配大罐能解决问题,但你算一下成本基本没肉吃了.恐怕还得带着骨头.用时间型糊弄一下用户,这不是你的性格!
小阀配大罐你得考虑中心管与下布水器的配置是否能配得上,6分或1寸的中心管配爪式布水器基本上没戏,呵呵!不好找.如果用篮式上下集散,一部分交换容量恐怕就白白浪费掉了,10MMOI/L的硬度出水合格不合格也要打个问号.
我的建议:如果你对润新阀的质量没把握的话那就干脆不做!如果我猜的不错的话,你做这套设备应该是对封来的,不然的话价格不会这么低.

[ 本帖最后由 科林 于 2007-12-11 19:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-11 21:29 | 显示全部楼层
是啊,润新的用F74我不是没有考虑过,但是因为它是时间型控制方式,对用户的感觉而然好像不够档次,他们认准流量的。在成本上面,主要是锅炉厂一般是全套设备总包,在价位上他们有所要求,也只是提出一个建议,我想能满足就尽量满足,为用户着想嘛。
    可惜润新的F74流量型的没有投产,我也是在期待中啊!!
    富莱的7000我已经问过,有货,有电子流量型的,但也只是单流量的,配置双罐的话,最好能改成再生互锁的,这就还要费我一番脑子,那就是和我改装5000一样了,有了以前的基础应该不难。我准备试验一下。
     7000的价位也不是很低,两套并用的话,比阿图祖278/966价格高一些,但是据我初步了解,它应该在产水量上比278/966要富余的多,而且,调试程序比较278简单的多,较容易让多数人接受和认可,这应该算是一个优势。
     下一步,我就要在努力中了。
     但是,还是希望同行前辈能多指教一些,我也可少走一些弯路。
     先谢谢大家了!!
 楼主| 发表于 2007-12-11 21:32 | 显示全部楼层
补充一下:据我的供货商说,7000的中心管最小的是1.05寸的,也有1.5英寸的配置,它属于一个高流速的阀。