发表于 2008-2-5 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司大概有50多台FLECK的软化罐,是给热网补水用的,型号大部分是2900.3150.9000,全是走流量的。
由于小弟是刚接触到这些,有点地方不是很明白,想请教给为前辈一些问题。
问题1: 9000控制器的设备,2个罐体,设置的出软水量是90吨。那么它的出水量是一个罐90吨,还是两个灌?
         那么假如是2个灌一共出90吨,那它出水达到90吨是不是自动就再生洗灌?同时洗2个灌?我觉得也不可能
         假如是1个灌出90吨,当一个灌出够90吨软水,自动转换到另外一个软水罐工作?
问题2:还有台设备,9000流量型,双罐。一冬天没有再生过,但是出水水质合格,大概出水80吨,设备设置的出水量是60吨。
          是不是在长时间没有使用时,需要手动转下再生轮?手动再生时需不需要把 流量感应线 拔下来?

谢谢大家
发表于 2008-2-5 19:39 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

1、9000控制阀是单阀双罐一用一备流量型,所谓一用一备,就是1#交换罐产水,2#交换罐处于备用状态(不产水)。当1#交换罐产水量达到设定流量值时,2#交换罐投入产水状态,1#交换罐开始自动进入再生状态,1#交换罐再生完毕,处于备用状态,直到2#罐的产水量达到设定的流量值...........如此周而复始。由此可见,你所说的设定的90方产水量是一个交换罐的产水量。
2、你所说的使用了一个冬天设备没有再生,是因为出水量没有达到设定的流量值90吨,水质当然应该合格了。但是根据你说的,你们用的软水器是热网补水用的,怀疑原来的设计有缺陷,设计的软水器规格有些偏大。
3、软水器如果超过一个月没有自动再生,最好手动再生一次,主要作用是清洗树脂,并防止树脂板结。手动再生时,不需要拔掉流量计传感线。即使你拔掉了也没什么作用,因为一旦你手动启动一次再生程序,流量设置都会恢复到原来设定的流量值。不过机械流量的可以手动再生完毕以后再调整回原来的剩余流量值(但是要分清原来是那个交换罐产水),因为你那里可能还有电子式的,所以你还不如就让它直接走完一个再生过程吧,要说明白了也比较复杂一点。

[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-2-5 19:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-6 14:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大哥
春节快乐!!
发表于 2008-2-12 04:30 | 显示全部楼层
学习了!


好就是好!没啥说的啊








                       \\\|///
                     \\  - -  //
                      (  @ @  )
┏━━━━━━━━oOOo-(_)-oOOo━┓
┃网海茫茫,认识你是我的福份;    ┃
┃网语缠绵,是我们注定的缘份。  ┃
┃                         Oooo  ┃
┗━━━━━━━━ oooO━-(   )━┛
                   (   )   ) /
                    \ (   (_/
                     \_)


最重要的就是不要去看远方模糊的,而要做手边清楚的事。
反渗透系统
发表于 2008-2-28 15:47 | 显示全部楼层
学习 学习在学习~~~
发表于 2008-3-2 14:12 | 显示全部楼层
太好了,受益受益!
发表于 2008-3-5 15:28 | 显示全部楼层
新手 看的不是很懂 不过还是受益了
发表于 2008-3-5 16:38 | 显示全部楼层
青岛的崔先生是个功力深厚的好人那……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-11-24 02:01 , Processed in 0.062227 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表