我一般是FLECK安装后,先不接通电源,将阀门调到反洗位置,慢开进水阀,使罐内空气排净,出水洁净为止,将阀位调到正洗位置,打开出水阀,化验出水合格为止,然后关闭出水阀,调到注盐水位置,向盐箱注水,注到设定水量后,将阀调到工作位置,然后设好出水流量,接通电源,打开出水阀,自动运行。
发表于 2008-2-22 14:10 | 显示全部楼层
1、您这不是FLECK的方法,而是FLECK5600的方法;
2、没测试吸盐水的过程;
3、如果是流量即时型没加装电磁阀的话,建议在出水阀打开的情况下测试注盐水量和吸盐水的过程。