找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3110|回复: 3

请问:锅炉用软化水出水水质氯离子超标可能是什么原因造成的?

[复制链接]
该用户已被删除
发表于 2008-2-22 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-2-22 11:07 | 显示全部楼层
抛啥引啥:

1.原水的氯离子本身就高

2.再生后,再生液没有冲洗干净,导致部分再生液进入锅炉.没有冲洗干净的最大原因和控制阀有关.可以检查设置.

3.其他原因,需化验水质后才能进一步分析
发表于 2008-2-22 11:09 | 显示全部楼层
第二个原因,可以喝一口刚再生好以后的水.就知道.刚再生好后的水,是微微发甜的.如果很咸,那就肯定是喝到再生液了.
该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-2-22 13:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入