找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 5504|回复: 21

[进口产品] 富来克系统5、6,双罐串联,处理高硬度水,请对可行性发表建议

[复制链接]
发表于 2008-2-27 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统5,双罐双流量计,再生启动互锁,双罐同时运行;
系统6,双罐单流量计,双罐同时运行,先后再生。
我打算将两台3900串联,处理12mmol/L硬度水,再生方式采用系统5,还是系统6合理,不知可行吗?
我想选择系统5,根据水质及树脂量,分别设定出水量。
发表于 2008-2-27 20:38 | 显示全部楼层
不知道你准备配置多大的交换罐,用户要求的供水方式是什么?用户要求单位供水量多少?
 楼主| 发表于 2008-2-28 08:42 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

我是用在采暖热水锅炉房,小时供水在30吨左右即可,设有100吨软化水箱,打算采用1200mm交换罐。
发表于 2008-2-28 09:30 | 显示全部楼层
二级串联省心
发表于 2008-2-28 22:01 | 显示全部楼层
原帖由 xxd781130 于 2008-2-28 08:42 发表
我是用在采暖热水锅炉房,小时供水在30吨左右即可,设有100吨软化水箱,打算采用1200mm交换罐。


假如用户舍得花钱,你用3900#5/6/7都可以满足用户使用。至于二级串联,我觉得如果这个水质除了高硬度以外,其他指标不是很高的话(你需要化验一下水质的其他指标),单级就没问题。不知道你做这个二级串联还采用30吨/小时,还要用3900#5控制阀的配置是你的设计还是用户的要求。假如你给用户作,你和他的关系很硬,也没有人和你竞争,你给他搞个120吨的也没关系。但是假如有人和你竞争,100%你会因为价格问题被踢出去!

热水锅炉是不需要连续补水的,只有当系统缺水的时候才补一点,但是也不可能在一天的时间补充100吨水(用户有100吨的储备水)。还有,热水锅炉要求的出水指标达到0.6就可以,所以说你设计用3900我感觉有点浪费。我认为只要水质没有别的问题你用2900#6,配置900的交换罐就足够大了。
假如是我自己投资使用这套水器,我连2900#6都没必要用,我可以再小一些都能保证使用。你感觉呢?

[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-2-28 22:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-29 09:54 | 显示全部楼层

回复 5# 的帖子

水源含盐量我还真没化验.我单位有两台3900是系统4的,并联独立运行,现在用一级软化出水硬度是1-2mmol/L左右,再生过程我都调过了,没问题,实际使用一台3900出水量就够用了,所以我想给做成系统5,串联使用,我想这样出水硬度应该能达到标准.但我不知可行否,因为是3寸的管改起来挺麻烦的,所以想请大家帮确认一下,可行不????
发表于 2008-2-29 10:42 | 显示全部楼层

回复 6# 的帖子

既然一级处理就达到1-2mmol/L左右那二级就更不需太大的设备了,由此看来设备投资不是花你自己的钱,你可算一下花钱与改管那头合适
 楼主| 发表于 2008-2-29 12:25 | 显示全部楼层

回复 7# 的帖子

你说的对,设备购置我说的不算,原有设备配置我也认为过于浪费,没办法.
如果改成系统5,后面的罐再生周期应比前的罐再生周期长许多,大约是5-6倍左右吧.
如果继续用原来系统4的方案,我怕锅炉结垢越来越严重,已发现在锅筒局部有薄垢.所以我想改成系统5,不知这样改,还会出现哪些问题需要注意?????????
发表于 2008-2-29 12:56 | 显示全部楼层
一级出水质达到1-2个硬度应该说不正常,一般一级钠出水应该达到0.2以下,二级钠才有把握处理好。建议你检测原水的各项指标含量再决定如何做。

[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-2-29 13:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-29 13:23 | 显示全部楼层

回复 9# 的帖子

我有点不明白,为什么一级出水到1——2个硬度是不正常的,达到0.2以下二级钠才有把握.如果我采用二级处理,一级达到1_2个硬度,那么二级再处理一下应该可以达到0.6以下呀????????
发表于 2008-2-29 13:47 | 显示全部楼层
一级出水先不说在多少以内是正常的,只要硬度在六个左右都能处理下来,但这都取决于你原水水质中钾钠离子的含量
发表于 2008-2-29 21:37 | 显示全部楼层
原帖由 xxd781130 于 2008-2-29 13:23 发表
我有点不明白,为什么一级出水到1——2个硬度是不正常的,达到0.2以下二级钠才有把握.如果我采用二级处理,一级达到1_2个硬度,那么二级再处理一下应该可以达到0.6以下呀????????


如果原水除硬度高以外,其他指标符合一级钠离子交换器的进水指标,那么一级处理就应该达到0.2以下,但你说的一级处理只达到1-2,我觉得不对,我没遇到这种情况。如果一级处理连0.2的指标都达不到,那你的二级处理能否达到0.03,我觉得悬。至于你说的0.6的指标,我觉得一级处理就应该能达到,除非你的水质很特殊。

我所遇到的高硬度水(10-16之间的硬度),一级钠处理以后一般都会达到0.2以下,如果象你说的只达到1-2之间,我不知道这个指标会保持多长时间的连续产水。

[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-2-29 21:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-1 08:24 | 显示全部楼层

回复 12# 的帖子

可能是在测出水硬度时,树脂工作层已经下移到交换罐的底层了,这时由于工作层减少,出水硬度则会逐渐增大,由于交换罐直径较大,这种情况则会维持一段时间,我再重新再生一便,测一下出水看看。
可不可以这样理解,二级软化实际就是增加树脂层高度,从而延长水与树脂的交换时间,从而来降低水的硬度。
 楼主| 发表于 2008-3-1 08:28 | 显示全部楼层

回复 11# 的帖子

软水器对进水钾钠含量要求是多少?????????
发表于 2008-3-1 10:22 | 显示全部楼层

回复 14# 的帖子

钾钠含量应低于钙镁离子的含量
发表于 2008-3-4 09:52 | 显示全部楼层
说点题外的就是要搞清楚这个锅炉房一天到底用多少水,采暖炉啊,水量有时候不固定,都是些非常规因素,管网漏水啊,住户放水啊,我遇到一个小锅炉房开始一天不到10吨,后来一天用100吨的水,不知哪里漏了,使得软水设备一天2洗,用户还很大的意见。
发表于 2008-3-4 10:04 | 显示全部楼层

回复 16# 的帖子

系统漏水与设备有关系吗?????
发表于 2008-3-4 10:11 | 显示全部楼层
我是说锅炉房跑水严重了,设备出水量可能就不够了,题外话嘛~~呵呵可能我说的不对,可以无视,呵呵呵呵
 楼主| 发表于 2008-3-4 14:58 | 显示全部楼层

回复 16# 的帖子

每天坚持找漏水点,这是干采暖的首要工作,系统管网太差了,没办法.
发表于 2008-3-5 11:31 | 显示全部楼层

回复 14# 的帖子

总量不超过50
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-12-26 20:10 , Processed in 0.059650 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表