郑州地区一家宾馆,中央空调冷却水系统因结垢问题需要进行软水改造,要求,fleck阀,双头双罐,一用一备,每小时1吨即可。有意者可电话13603451187  陈伟
发表于 2008-3-17 12:09 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

装两台5600SE的就可以了.或者装一台8500.
发表于 2008-3-17 13:45 | 显示全部楼层
还用双头双罐吗,单头双罐好像比较合适
发表于 2008-3-17 19:15 | 显示全部楼层
空调冷却水系统的软水器单机单罐就足够,因为它只是系统缺水时才需要补充一些。再说,一个宾馆的空调冷却水系统(无论是内循环水还是外循环水)每天的缺水量也不会超过2吨,否则就是空调系统有问题了。况且一般空调补水系统都设计为自动补水功能,并设计有储备水箱,而且储备水箱都设计有水位自动控制功能,即水箱始终保持最高水位。所以我认为,设计一用一备得软化水系统简直就是浪费。如果用户系统补水很少,那你设计的一用一备的软水器恐怕过一个夏季,交换罐里面就会生藻发臭了。
发表于 2008-3-17 20:09 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

还是化验一下水质,什么阀都是次要的,还是看什么树脂好些
 楼主| 发表于 2008-3-18 22:48 | 显示全部楼层

补充一下说明

因为不是专门做软水的。所以对上述各位的建议和看法都表示感谢。
中央空调冷却水的补水因为涉及到蒸发和飞溅,所以一天补10吨水还是很正常的(1个1万万平方的建筑面积,维持温度大概需要150瓦/平方,这些能耗需要循环水的气化潜热带到外部环境,如果补水量少了,恐怕那个建筑就是超级节能)。至于双头双罐,那是我们外行的一些想法,尽批无妨。
因为这是我们第3次被客户要求做类似改造,从已改过的一客户实用看确实有降低冷凝器和冷却塔填料结垢的情况,因此我们也想在自有的客户中逐步推广。因为这对我们中央空调的日常系统维护也是一个很好的补充。还是希望能够和众多朋友合作和分享一些市场。因为我们从水易网也分享到了很多知识。我们公司的网页可见http://www.hnzzsp.com/