[过滤器] 冷却塔旁滤用什么样的过滤器

[复制链接]
发表于 2008-3-22 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人,冷却塔旁滤用什么样的过滤器啊,有一个系统,黏泥比较多,取的水样是粘稠的糊状物质,不止到该选择什么样的过滤装置
发表于 2008-3-22 15:52 | 显示全部楼层
盘式过滤器??
发表于 2008-6-7 10:02 | 显示全部楼层
乱贴!!!
发表于 2008-6-8 12:31 | 显示全部楼层
广告贴 已经处理掉了.

楼主可以考虑加点药剂控制微生物生长.
根据水量选择可以自动排污的盘式或是网式过滤器均可

排污控制指标用压差或是时间控制均可。压差更合理一些。但是成本略高
发表于 2008-6-23 15:05 | 显示全部楼层

建议使用自动排污过滤器

我以前在做中央空调的水质设备,旁滤设备可选用自动排污过滤器,因为它的反洗可以将系统带来的各种杂质清洗掉.并且反洗压力靠自身系统的压力,所以操作很方便.
发表于 2008-6-24 13:03 | 显示全部楼层
从成本考虑,网式的反冲洗过滤器的确便宜,但是其过滤精度不是很好,楼主说黏泥比较多,取的水样是粘稠的糊状物质的,这说明水中的悬浮物和微生物太多,采用网式的反冲洗过滤器处理效果恐怕不会很理想。盘式过滤器应该是首选,但是这种东西的市场价格相对于楼上说的那种过滤器可是有天壤之别。
     另外还有一种袋式的过滤器,构造比较简单,过滤精度也可以满足需要,缺点是滤袋的更换频率可能比较高一些,这也就相对增加了后期的运行成本。
发表于 2008-7-14 16:21 | 显示全部楼层
把水样拿来看看啊
 楼主| 发表于 2008-8-1 11:52 | 显示全部楼层
我们现在给他们上了套机械过滤器,现在水质好多了

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
waterok + 5 支持这种有结果与大家分享的做法