[咨询] 55t/h锅炉软水方案

[复制链接]
发表于 2008-3-24 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
55t/h锅炉软化水,用3900-系统6可以行的通吗,请各位老师指教,谢谢!急用!!!!!!
发表于 2008-5-1 20:57 | 显示全部楼层
原帖由 huangxiaojuan12 于 2008-3-24 14:38 发表
55t/h锅炉软化水,用3900-系统6可以行的通吗,请各位老师指教,谢谢!急用!!!!!!


如果做双罐同时产水、分别再生的配置,用3900#6绝对行得通,就是有点浪费。我觉得用阿图祖182/480E2或许在价格优势上面更实惠。
如果要保证不间断供水量达到55吨/小时的话,用3900也达不到。