全自动钠离子交换器的选型
在选用全自动钠离子交换器时首先要弄清几个问题:用户的水质、用水设备种类、单位用水量、水箱容量等。
1 用户的水质(水质分析测试内容主要包括:PH、TDS、总硬度和铁含量等)
在工作中,我们经常会遇到同样的设备有些用户反映良好,有些客户则反映不好,这是为什么呢?排除使用者个人的因素,很多时候是因为我们没有好好了解用户的水质情况,大多数用户都是自来水,这样的水质在选用全自动钠离子交换器我们一般都不会有什么问题,遇到不是自来水的时候我们如果选用一样的设备可能效果就不会很好,很多地下水的水硬度很大,就考虑需两级软化,水杂质(悬浮物、淤泥)很多,需要考虑前置石英砂过滤等等一系列问题。
2 用水设备种类
常见有锅炉、空调、冷却水等等,我们经常会遇到各种各样需要用到全自动钠离子交换器的设备。就锅炉来说,有蒸汽锅炉、热水锅炉。同样吨位的锅炉能否采用同样的水处理呢?肯定是不合适的,同样一台4T的蒸汽锅炉,有些用户是连续24小时工作,有些用户是连续24小时工作,有些用户只是工作很短时间,这样他们要用的水处理也会有所不同。
3 单位时间用水量和水箱容量
软水器的单位产水量 = 1.2 × 用水设备的单位用水量
水箱容量 = (2-3)× 用水设备的单位用水量
需要注意的是在循环水系统时需要考虑系统进行一次完全补充水量所需要时间和正常进行时补充水时间,选择一个合适的设备。
A 推荐选用流量引发再生的交换器
目前市场上的设备有两种控制模式,时间引发再生和流量引发再生,时间型控制不精确,水质不稳定同时盐耗高,流量型省盐、省水、水质稳定。
B 推荐使用再生各个步骤可调的交换器
再生步骤固定的控制器在不同的用户现场可调节性很差,有时不能处于很好的工作状态,如果选择一个再生步骤可以调节的控制器,就能很好的应付各种情况。